In no particular order here are some suggestions that have been helpful to me over the years-

  1. Can any of the equipment in those racks be eliminated, upgraded or consolidated? It's hard to tell what's there, but in my experience these kinds of messes tend to be aggravated by gear that should have been pulled out years ago.

  2. Once you've got some idea of the minimum set of equipment then consider how best to lay it out. The criteria here may vary, but grouping by technology type or business function might make sense. Clearly the proximity of high density devices (i.e. switches) and patch panels and such will immediately be apparent.

  3. Use cable management!!! There are both horizontal and vertical cable management solutions. Use both - horizontals around patch panels and other significant concentrations, verticals next to switches and to facilitate risers.

  4. It's always surprising, but how power cables are routed should be considered. UPS units in the bottom of racks, PDU selection and diversity all need to be considered before pulling a cable.

  5. Keep inventory of common cable lengths. It's late at night and you want to go home. A 3' cable is what's necessary but the closest you have handy is 5'. This is how these kinds of messes develop.

  6. Documenting is part of the game, but the importance of labeling cannot be overstated. With clear labels and efficient/clean cabling the number of mistakes will be vastly decreased and troubleshooting simplified.

  7. Limit who can pull cables!!! Differing styles and degrees of attention to detail can yield chaos pretty quickly.

149
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

У меня есть идея, которая тоже может помочь, я думаю, кто-то уже упоминал о цветовом кодировании ваших сегментов локальной сети, но чтобы немного облегчить жизнь, вы можете просто заранее купить любые соединительные кабели, которые вам понадобятся, вместо того, чтобы строить их самостоятельно и тестировать. Я использую сайт под названием Monoprice, они классные, у них есть кабели разной длины и они дешевые. Я опубликую пару ссылок на сайт ниже, надеюсь, это поможет облегчить работу.

Кабели Ethernet Cat 5e

2
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Если ваш начальник не желает давать вам сверхурочные, но при этом желает как можно больше избегать простоев, было бы неплохо узнать, приходите ли вы однажды в 15:00 и оставайтесь поздно. Таким образом, не будет простоев, и компания не будет платить сверхурочные. Я отказывался от подобных работ в прошлом, когда компания не хотела меня сверхурочно, и это было действительно весело. Возьмите с собой колонки, свой iPod и кабель, как сумасшедший к металлу.

4
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Wow is all I can say. Here are my suggestions for all it's worth:

  1. Don't look to tackle this in a specific time frame. With a mess like this there's no need to put undue pressure on yourself to have it cleaned up by X date.

  2. Map out and document all of the physical connections (port x on device X connects to port x on device y, etc.).

  3. Map out the network logically (subnet A is for office A, subnet B is for DMZ, etc.).

  4. Figure out how you're going to organize/route the cables that takes into account the new layout in existence with the current layout. A cabling contractor can help with this. I'm not sure I'd want them doing the actual work though as they won't have any knowledge of network topology/dependencies and if things get connected incorrectly they'll be no help in figuring it out.

  5. If your proposed layout allows for you to swap/reroute one or a few cables at a time then do it that way. Find a few minutes every day where you can swap/reroute a handful of cables into the new layout. You'll need to plan for small windows of downtime/unavailability for those systems whose cables are being swapped out. As you stated it's easier to ask for forgiveness then permission but you don't want to over do it.

10
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

If you cannot (for whatever reason; it's usually that the company doesn't want to spend the money) get a contractor:

  • Schedule a weekend outage. Nothing will be guaranteed to work during this time. If you can do full shutdowns, so much the better.
  • Get the boss to agree to comp your food, drink, and time.
  • Beforehand, map each cable run, source and destination.
  • Install the cable management
  • Have appropriately-sized cables on-hand beforehand. If you must crimp them yourself, do it before the outage. Label both ends of each cable now.
  • Pre-print labels. (BTW, buy a labelmaker, extra labels, and spare batteries.)
  • Replace one cable at a time (unless impossible).
  • Turn things back on with fingers crossed.
  • Test that things still work. Reboot a client PC and make sure that you can still get to things.
  • Go home victorious
20
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Just thought I would post with something NOT to do.

I was in a similar situation a while ago although I only had two racks to deal with and not quite so many wires.

I thought I had a great idea which was okayed by the boss - the idea being that TCP/IP on windows is tuned to retry and timeout after 5 secs so if a cable is unplugged for a second or two it's not a big deal.

So I commandeered an assistant and we would get the new cable in place all nice and tidy, then simultaneously we would swap both ends with the old cable.

This was when we discovered one application we needed that was dependant on a flat file database was very sensitive to this and it's db got trashed so we had to restore that from backup!

7
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Я удивлен, что никто еще не сказал это:

Да, документ, запись, электронная таблица и т. Д., Но фото фото фото и другие фото . Они не помогут вам собрать все воедино, но избавят вас от сумасшествия, когда вам неизбежно придется решать проблему. К тому же, когда что-то пойдет не так, они будут напоминанием, почему никогда больше не делать этого! :)

Мне также нравится комментарий «удаленные вещи, которые ни к чему не подключены». Удивительно, сколько существует подобных вещей!

15
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

A co-worker and I recently cleaned up a mess that was pretty bad (I might post pictures later if I get some time) and I wholeheartedly disagree with the contractor approach. You will learn significantly more about the system itself and what deficiencies it has if you do the work yourself. Also when you make a mistake, as you or any other mortal is likely to do, you will have a much better idea of how to fix it. Having said all of this here are my suggestions.

  • Take your time: this is a marathon not a sprint.
  • First remove all the items that are not plugged in on one end. This took a surprising amount out in our situation.
  • Label, label, and label again.
  • Do a switch at a time.
  • Take your time and check your work.
68
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Please call a cabling contractor in to spend a day or two onsite to "dress" your cables. I used to spend time dealing with this type of work on my own, but realize that cabling contractors are faster and more organized.

A good cabling contractor is better at this than you are!

They will have the right resources to tag, test, get custom lengths, dress cabling and install the right type of management infrastructure.

It's worth the time and expense in order to end up with a cleaner, more manageable solution.

If cost is an issue, then you can reduce the hired man-hours by bringing the contractor to handle any structured cabling needs (re-terminating patch panels, testing existing runs, etc.)... Looking at that photo, there will be a need... You can buy or have them provide a variety of patch cable lengths and perform that work on your own, tagging and labeling as needed.

I went from this before-to-after by using this approach. It took 6 hours of contractor help, and 8 hours of my work to get the result.

enter image description here

enter image description here

141
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Некоторые демоны cron (например, Vixie cron в Debian / Ubuntu) допускает тот же синтаксис, который вы написали в своем примере. В других системах (RHEL и т. Д.), Or record video of important steps in case of there is a problem and want to rollback process.

I will be helpful also for further references if somebody else will join your team and tell him what you did.

5
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Мои соболезнования вам. Мне была поставлена ​​аналогичная задача для ряда шкафов, столь же ужасающая.

Подход, который я использовал, был следующим:

  1. Используйте электронную таблицу, чтобы составить список того, какой порт подключен к какому порту на какой части оборудования (сложный ручной процесс отслеживания кабеля). Попробуйте использовать ячейку электронной таблицы для представления порта и упорядочите наборы ячеек в качестве визуального представления каждого элемента оборудования.
  2. Для каждого порта также обратите внимание на VLAN / подсеть и т. Д. (Я сделал это через веб-интерфейс / cli)
  3. Напишите небольшой макрос для теоретического переподключения оборудования в зависимости от длины кабеля или другого фактора по вашему выбору. Результат должен дать вам представление о том, какой порт коммутатора соответствует какому порту коммутационной панели (или другому оборудованию). Также должно быть указано, сколько кабелей вам нужно и какой длины они должны быть. Я сделал это в электронной таблице, используя ячейки в качестве портов коммутатора / коммутационной панели, и это сработало. Он создал визуальную схему проводки, нарисовав линии между ячейками и раскрасив ячейки условным форматированием, чтобы показать их номер (а) VLAN.
  4. После того, как я получил схему, потребовалось меньше часа после рабочего дня, чтобы вытащить все кабели и подключите их согласно сгенерированной схеме. Затем еще 30 минут на следующий день, чтобы исправить «почему я не могу подключиться ?!» проблемы: -)

На самом деле нет простого способа сделать это, но, по крайней мере, описанный выше подход спас меня от выдергивания волос.

Удачи!

Снимки экрана:

До:

Before

После:

After

55
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

О маркировке кабелей

  • Я усвоил одно важное правило маркировки кабелей: не маркируйте свои кабели с устройством / портом, если это не является абсолютным требованием и вам предоставят ресурсы (принтер этикеток, бланки, где и когда) они вам нужны.) Если да, то в тот момент, когда вам придется перепрошивать кабель от вас потребуют перемаркировать вещь.
  • Лучшая схема маркировки, с которой я работал, включала маркировку каждого кабель с одинаковым тегом на обоих концах, возможно, с буквой «A» или Тег "B". Таким образом, когда вы наткнетесь на все свои панели и устройств, вы можете сравнительно легко согласовать сквозное соединение.
  • В прошлом я работал с кабелями, изготовленными на заказ, которые действительно имели длина офсетной печати в футах и ​​/ или м. на кабеле на обычном интервалы. Это помогло на самом деле идентифицировать кабели в большом шаре. спагетти. Однако сборные кабели намного надежнее, но, к сожалению, их не хватает. указание этой длины.
10
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Все эти ответы неверны, потому что они пропускают важный первый шаг: Определите проект. Прежде чем вы сможете использовать любую из этих идей (многие из которых очень хороши), вы должны быть в состоянии ответить на следующие вопросы с абсолютной уверенностью

  • Какие системы вы касаетесь - когда и как долго они могут выйти из строя?
  • Какие отделы будут поражены и когда они согласятся причинить неудобства?
  • Если есть критическая система, когда я могу ее закрыть? есть ли у него резервная копия?
  • Сколько денег я могу потратить на это?
  • Сколько человек я могу занять?
  • Сколько времени я могу взять? (имеется в виду как человеко-часы на это, так и время, когда это должно быть сделано)
  • Есть ли какая-либо документация, и следует ли мне доверять ей?

Может быть, вы знаете все эти вещи и не вдавались в подробности. Но если все не согласны с вашим планом, вы можете написать одну из тех колонок Infoworld «Как я взорвал свою компанию».

Однажды у меня была такая ситуация. Оказалось, у нас есть коробка, которую нужно было включить и подключить. Если тянуть за провод слишком долго, он икнет и сломается. Если он выйдет из строя, кто-нибудь, кто им воспользуется, потерпит неудачу. Кроме того, две другие системы - которые редко использовали ее, но постоянно следили за ее состоянием - вызвали бы уродство.

Потребовалось всего несколько минут с руководством, чтобы выяснить порядок отключения систем, и несколько телефонных звонков. чтобы запланировать его и одно «Не входите в систему удаленно на выходных!» массовая электронная почта. Но в этом разница между тем, кто вас не замечает, и людьми, которые вечно вас ненавидят.

Ответы руководства на вопросы с определением помогут вам спланировать другие проекты. Ваша работа требует, чтобы они время от времени делали выбор, а вам нужно знать, что, как и почему они выберут. Вы можете обнаружить, что не можете никого нанять, чтобы помочь, не можете купить кабели длиной 1 фут для замены 8-футовых, не можете выключить людей, не можете перестать кричать: «Можете ли вы разблокировать мой принтер?» звонит, пока вы это делаете, не можете получить сверхурочную работу и не можете прийти рано, задерживаться допоздна или работать в выходные, если это означает, что вас там не будет MF. Если да, то вы знаете, что вам нужна новая работа.

задерживайтесь допоздна или работайте в выходные, если это означает, что вас там не будет. Если да, то вы знаете, что вам нужна новая работа.

задерживайтесь допоздна или работайте в выходные, если это означает, что вас там не будет. Если да, то вы знаете, что вам нужна новая работа.

26
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Если вы можете заставить подрядчика позаботиться об этом, как предлагает ewwhite, то позвольте ему разобраться.

В противном случае:

  1. Я бы начал с определения, где именно все находится и где это идет.

  2. Я бы посоветовал вести инвентаризацию (простая таблица должна работать, чтобы start) каждого устройства и его подключений, VLAN, порта источника, destination port, IPs, and any other pertinent information.

  3. Have your cables pre-made and pre-labeled before you start. Use cables that aren't overly long but still leave room for some movement/ slack.

  4. If you can't do it all in one go, start device by device.

  5. Use vertical and horizontal cable management as needed, and velcro to secure sections (generally every one foot).

  6. Something that may help, is to use a different color cable for your each logical subnet to help visualize things in the future.

  7. Test to make sure things are as they were before you started. It's useful to have a pre-made document of tests to perform so you can go through, perform the test, and document the result.

After you are finished, make sure to keep up with the cable management and avoid quick runs to get something up and going. You'll almost never come back to properly finish the job. You may also want to develop a standard policy/ procedure for all cabling. That way, moving forward, you won't create these sort of issues. The person inheriting it from you will thank you :)

14
ответ дан 28 November 2019 в 19:13

Думаю, никто об этом еще не упомянул:

Я бы спросил у своего босса, можем ли мы получить полный комплект нового оборудования, чтобы заменить старую установку в новых стойках. В зависимости от возраста это может быть даже рентабельным.

3