Как я могу сохранить офлайновое дисковое зеркало с PERC 6/i?

Те две отдельных строки? Я думаю так. Первый, о SELinux том, чтобы быть отключенным, является просто информационным сообщением. Второе, (EE) config/hal: NewInputDeviceRequest failed (2), смотрит на меня как эта ошибка или близкий родственник.

И фиксация, действительно: обновите свою систему от Fedora 11, который, как запись ошибки отмечает, достигнутый Конец Жизни в июне 2010, почти половину года назад. Если Вы требуетесь более длительный жизненный цикл ОС, считаете CentOS или Ubuntu LTS (или плата за RHEL). Я не говорю это, чтобы быть плаксивым, (и кажется неудачным, что эта ошибка никогда не исправлялась в F11), но выполнение неподдерживаемого выпуска на Вашем сервере просто просит будущую проблему.

2
задан 27 February 2013 в 18:59
2 ответа

Как правильно указывает voretaq7: «что-то радикально не так с сервером» включает потерю контроллера. Так что, если вы не пойдете «официальным» способом восстановления после катастрофы, который он предлагает, то имхо было бы разумно скопировать содержимое аппаратного RAID на программный RAID (чтобы вы могли легко добавить второй диск для зеркалирования, получая замену. для оборудования). Это означает, что целевой диск должен быть на несколько секторов больше исходного. И, возможно, конфигурацию загрузчика нельзя просто скопировать; зависит от вашего разделения. Но вы можете переустановить Grub на резервный диск до того, как вам понадобится резервный диск. В этом случае вы должны убедиться, что и ваш модуль контроллеров, и mdraid являются частью вашего initrd.

1
ответ дан 3 December 2019 в 10:51

Повторяйте за мной: « RAID - это НЕ система резервного копирования ».

То, что вы пытаетесь сделать, это НЕ , как предполагается использовать RAID.

Сможете ли вы это сделать? Конечно:
Вы можете зеркально отразить RAID-1 (RAID 1 + 1 - зеркало зеркала) и удалить половину набора зеркал верхнего уровня. Как вы уже догадались, контроллер будет «очень грустным», когда вы сделаете это, поскольку RAID теперь деградировал (половина зеркала исчезла), и его придется восстанавливать, когда он получит новые диски.
Все эти перестройки увеличивают вероятность неисправимой ошибки на зеркале нижнего уровня, что в конечном итоге может привести к тому, что после перестройки вы отключите сервер и потеряете данные.

Также обратите внимание, что если вы потеряете свой основной нет никакой гарантии, что вы сможете восстановить эти диски на другой машине: если у вас нет контроллера с той же версией прошивки, у вас может быть набор дисков, которые пригодятся только после того, как вы потратите несколько тысяч на компанию по восстановлению данных, чтобы получить свой данные от них.

Аналогичные проблемы и риски существуют, если вы используете mdraid или другие программные инструменты RAID.

Итог: Это ПЛОХАЯ идея . Не делай этого.


Что делать вместо этого?

Вместо этого потратьте время на тщательный анализ и развертывание / тестирование системы резервного копирования и правильного плана аварийного восстановления. Существует множество отличных инструментов резервного копирования для Linux, специально разработанных для такого рода работы ( Bacula - популярный выбор, и есть даже целый раздел руководства Bacula, посвященный голому железу, который мы- потерянные-все-, кроме резервных-лент восстанавливает ).

2
ответ дан 3 December 2019 в 10:51

Теги

Похожие вопросы