у меня была подобная проблема с 1 [из ~30] DRAC5s. произошло только, когда я использовал совместно использованный nic, как только я реконфигурировал для использования выделенного порта Ethernet, это хорошо работало также во время перезагрузок.
у меня были точно те же признаки - drac, не было достижимо по LAN [никакие ping, никакой веб-интерфейс] в течение 10-20 секунд после перезагрузки.
11G серверы с iDRAC6 Предприятием поддерживают Снимок экрана Начальной загрузки и POST. Можно найти больше информации о том, как получить доступ к этим получениям в этой ссылке.