iDRAC 8 systemPowerState возвращаясь 0 по SNMP

Мы обновляем наш стареющий флот серверов Dell к новым 13-м генеральным Лощинам с предприятиями iDRAC 8.

Мы опрашиваем состояние питания сервера через SNMP со следующим OID:

.1.3.6.1.4.1.674.10892.5.2.4.0 (systemPowerState)

Это предназначено для возвращения значения 4 (on), и часто это делает. Но это также часто возвращает состояние 0, который заставляет ложные предупреждения инициировать.

Кто-либо еще видел это на iDRAC 8? Я собираюсь открыть случай с Dell, чтобы видеть, существует ли известная проблема (это, мм, не был бы первый раз, когда мы нашли ошибку во встроенном микропрограммном обеспечении Dell), но я хотел, видят, видел ли кто-либо еще это сначала, и если у Вас было обходное решение.


После нескольких недель рассмотрения этого у меня еще нет решения, но теперь мы также получаем случайные "неизвестные" данные из датчиков напряжения, говоря, что 1.5v направляющая идет офлайн. Этого не происходит только с единственным сервером также. У нас теперь есть возврат нескольких R630 эти данные по SNMP и повышению, что мы принимаем, ложные предупреждения.

Я сделал некоторую техническую поддержку с Dell, но не имею разрешения.

2
задан 13 August 2015 в 00:28
1 ответ

У меня такая же проблема "Power Status" с 4x R730. Обновление микропрограммы до последней доступной версии (2.15.10.10_A00) не помогло.

Значения SNMP, возвращаемые для DellPowerState, должны быть одним из следующих:

1 ⇒ Other 2 ⇒ Неизвестно 3 ⇒ Выкл. 4 ⇒ На

0 не задокументировано. Мы используем обходной путь, чтобы рассматривать «0» как «4», поэтому мы не получаем предупреждения, когда idrac случайным образом возвращает «0».

Думаю, нам придется дождаться будущей версии Прошивка idrac от Dell, чтобы исправить это.

2
ответ дан 3 December 2019 в 11:36

Теги

Похожие вопросы