Я настраивал сервис использования экземпляра Icinga зависимости как так:
define servicedependency{
dependent_host_name ahost
dependent_service_description Battery Time
host_name powerware1
service_description UPS Input 1 Voltage
notification_failure_criteria o
}
define servicedependency{
dependent_host_name ahost
dependent_service_description Battery Time
host_name powerware1
service_description UPS Input 2 Voltage
notification_failure_criteria o
}
Они работают, но подавляют предупреждения в течение "Времени работы от аккумулятора", если любые из исходных данных работают. Как я могу скорректировать это так, это подавляет, только если оба из исходных данных работают?
Вы можете настроить мета-службу, которая использует check_multi
(или check_cluster
) для проверки обеих служб проверки напряжения, и использовать ее для зависимость службы.