Это сообщение указывает на это lspci
должен смочь видеть карту:
04:04.0 Class ff00: Dell Remote Access Card 4
04:04.1 Class ff00: Dell Remote Access Card 4 Daughter Card Virtual UART
04:04.2 Class ff00: Dell Remote Access Card 4 Daughter Card SMIC
что относительно того, чтобы перечислить USB-устройства?
необходимо найти, по крайней мере, виртуальный kbd / мышь, и возможно pendrive / CD.
somehost0:~# lsusb -v|less
Bus 001 Device 036: ID 413c:0000 Dell Computer Corp.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x413c Dell Computer Corp.
idProduct 0x0000
bcdDevice 0.00
iManufacturer 1 Dell
iProduct 2 DRAC5
....
кажется, что это может быть сужено к парсингу результата:
lsusb -v -d 413c:0000
lsusb
требует полномочий пользователя root получить информацию DRAC. Простое grep
против /proc/bus/usb/devices
было бы более дешевым, я предполагаю.
– 0x44
11 December 2009 в 17:32
Как lorenzog отмеченный, не повернут/var/log/dmesg, как я думал, поэтому позвольте нам grep он:
$ grep -i 'dell\|drac' /var/log/dmesg
ACPI: RSDP (v002 DELL ) @ 0x00000000000f2a00
ACPI: XSDT (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2a80
ACPI: FADT (v003 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2b88
ACPI: MADT (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2c7c
ACPI: SPCR (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2d5d
ACPI: HPET (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2dad
ACPI: MCFG (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2de5
ACPI: DSDT (v001 DELL PE_SC3 0x00000001 MSFT 0x0100000e) @ 0x0000000000000000
input: Dell DRAC5 as /class/input/input0
input: USB HID v1.10 Keyboard [Dell DRAC5] on usb-0000:00:1d.7-1.1
input: Dell DRAC5 as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Mouse [Dell DRAC5] on usb-0000:00:1d.7-1.1
Vendor: Dell Model: Virtual CDROM Rev: 123
Vendor: Dell<7>usb-storage: device scan complete
Существует два USB-устройства, приписанные DRAC. Однако у меня все еще нет способа перечислить его под lspci
. DRAC должен быть подключен к шине PCI, правильно?
/var/log/dmesg
. Это должно работать, но it' s статический файл, созданный при начальной загрузке и не обязательно показательный из состояния выполнения. Аналогично вывод от dmesg
может иногда быть заполнен прошлое it' s буфер. Намного более безопасный использовать procfs или sysfs, если это возможно.
– Dan Carley
11 December 2009 в 16:54
Если Вам установили DRAC, он заменяет интерфейс Baseboard Mananagment Controller's IPMI? Если так, можно запросить через IPMI для наблюдения, каковы настройки.
"ipmitool sdr elist mcloc", вероятно, именно то, что вы ищете; он работает даже с новыми iDRAC6es, которые интегрированы с материнской платой и поэтому не отображаются в списке FRU:
$ sudo ipmitool sdr elist mcloc
BMC | 00h | ok | 7.1 | Dynamic MC @ 20h
DRAC 5 | 00h | ok | 11.1 | Dynamic MC @ 26h
$ bash-3.00$ sudo ipmitool sdr elist mcloc
iDRAC6 | 00h | ok | 7.1 | Dynamic MC @ 20h
Есть более простой способ проверить версию iDRAC:
server# omreport chassis info |grep DRAC
iDRAC6 Version : 1.50