Надежный способ проверить, установлена ли карта DRAC в среде Linux?

Вот готовое для использования и подробное описание о том, как установить WAMP: "Как Установить WAMP"

4
задан 11 December 2009 в 10:59
7 ответов

Это сообщение указывает на это lspci должен смочь видеть карту:

04:04.0 Class ff00: Dell Remote Access Card 4
04:04.1 Class ff00: Dell Remote Access Card 4 Daughter Card Virtual UART
04:04.2 Class ff00: Dell Remote Access Card 4 Daughter Card SMIC
3
ответ дан 3 December 2019 в 02:24
  • 1
    Мои карты являются всем DRAC 5. Возможно, it' s проблема DRAC 5? –  0x44 11 December 2009 в 16:00

что относительно того, чтобы перечислить USB-устройства?

необходимо найти, по крайней мере, виртуальный kbd / мышь, и возможно pendrive / CD.

somehost0:~# lsusb -v|less
Bus 001 Device 036: ID 413c:0000 Dell Computer Corp.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x413c Dell Computer Corp.
  idProduct          0x0000
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           1 Dell
  iProduct                2 DRAC5
  ....

кажется, что это может быть сужено к парсингу результата:

lsusb -v -d 413c:0000
2
ответ дан 3 December 2019 в 02:24
  • 1
    lsusb требует полномочий пользователя root получить информацию DRAC. Простое grep против /proc/bus/usb/devices было бы более дешевым, я предполагаю. –  0x44 11 December 2009 в 17:32

не решение, но если это - debian сообщения загрузки, хранится в/var/log/dmesg*, который не повернут. Тем не менее необходимо знать то, что Вы ищете с точки зрения имени; возможно, это обнаруживается на lspci с 'неизвестным' именем?

1
ответ дан 3 December 2019 в 02:24
  • 1
    Хорошая выгода./var/log/dmesg НЕ повернут. Я был неправ. –  0x44 11 December 2009 в 16:19

Как lorenzog отмеченный, не повернут/var/log/dmesg, как я думал, поэтому позвольте нам grep он:

$ grep -i 'dell\|drac' /var/log/dmesg
ACPI: RSDP (v002 DELL                                  ) @ 0x00000000000f2a00
ACPI: XSDT (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2a80
ACPI: FADT (v003 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2b88
ACPI: MADT (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2c7c
ACPI: SPCR (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2d5d
ACPI: HPET (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2dad
ACPI: MCFG (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 DELL 0x00000001) @ 0x00000000000f2de5
ACPI: DSDT (v001 DELL   PE_SC3   0x00000001 MSFT 0x0100000e) @ 0x0000000000000000
input: Dell DRAC5 as /class/input/input0
input: USB HID v1.10 Keyboard [Dell DRAC5] on usb-0000:00:1d.7-1.1
input: Dell DRAC5 as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Mouse [Dell DRAC5] on usb-0000:00:1d.7-1.1
  Vendor: Dell      Model: Virtual  CDROM    Rev: 123
  Vendor: Dell<7>usb-storage: device scan complete

Существует два USB-устройства, приписанные DRAC. Однако у меня все еще нет способа перечислить его под lspci. DRAC должен быть подключен к шине PCI, правильно?

0
ответ дан 3 December 2019 в 02:24
  • 1
    I' d быть осторожным парсинга /var/log/dmesg. Это должно работать, но it' s статический файл, созданный при начальной загрузке и не обязательно показательный из состояния выполнения. Аналогично вывод от dmesg может иногда быть заполнен прошлое it' s буфер. Намного более безопасный использовать procfs или sysfs, если это возможно. –  Dan Carley 11 December 2009 в 16:54

Если Вам установили DRAC, он заменяет интерфейс Baseboard Mananagment Controller's IPMI? Если так, можно запросить через IPMI для наблюдения, каковы настройки.

0
ответ дан 3 December 2019 в 02:24

"ipmitool sdr elist mcloc", вероятно, именно то, что вы ищете; он работает даже с новыми iDRAC6es, которые интегрированы с материнской платой и поэтому не отображаются в списке FRU:

$ sudo ipmitool sdr elist mcloc
BMC              | 00h | ok  |  7.1 | Dynamic MC @ 20h
DRAC 5           | 00h | ok  | 11.1 | Dynamic MC @ 26h

$ bash-3.00$ sudo ipmitool sdr elist mcloc
iDRAC6           | 00h | ok  |  7.1 | Dynamic MC @ 20h
9
ответ дан 3 December 2019 в 02:24

Есть более простой способ проверить версию iDRAC:

server# omreport chassis info |grep DRAC
iDRAC6 Version                           : 1.50
0
ответ дан 3 December 2019 в 02:24