RAID 10, настроенный в Smart Array Administrator, но после установки centos 7 показывает все диски

У меня есть HP ProLiant DL320e Gen8 с 4 дисками. Я настроил диски как единый массив RAID10 в HP Smart Array Administrator. После настройки Smart Array Administrator я вижу 1 логический диск с зеркалированием, все выглядит нормально. Но после этой конфигурации я хочу установить centos 7, но когда я перехожу к части выбора диска при установке, я вижу 4 отдельных диска, а не логический диск.

Как мне решить эту проблему?

Моя версия контроллера HP Smart RAID-контроллер Array B120i (v3.54.0)

Я попытался настроить RAID10 в centos, но после завершения установки я не могу запустить систему и вижу следующую ошибку:

Non-system disks or disk error replace and strike any key when ready

Кто-нибудь может мне помочь?

2
задан 1 June 2019 в 05:06
1 ответ

RAID-контроллер HP Smart Array B120i - это то, что некоторые называют « поддельным рейдом ». Это HBA, который использует драйверы Windows для обеспечения рейда программного обеспечения. Из таблицы производителя:

HP Dynamic Smart Array - это решение RAID, объединяющее адаптер шины хоста хранилища (HBA) и проприетарные программные компоненты. Устранение большинства компонентов аппаратного RAID-контроллера и перемещение расширенных алгоритмов RAID из аппаратного контроллера в устройство программное обеспечение драйвера снижает общую стоимость решения

Вот почему вы видите четыре отдельных диска во время установки Centos.

Некоторые драйверы доступны для Redhat / Centos здесь , но я не знаю, есть ли они являются самыми последними или какова точная процедура установки.

Ссылка на техническое описание

3
ответ дан 3 December 2019 в 10:31

Теги

Похожие вопросы