Как реализовать допуск отказа сети на Windows Server 2008 R2, Единственном Сервере - Двойной NIC? Только Windows Services как DNS, DHCP, Файловый сервер

Схема 1: Сервер, IP-адрес VIP, Сетевые соединения, Переключатели и Клиенты

enter image description here

Привет Вот!

У нас есть IBM x3650 M3, Двойной NIC. У нас есть Windows Server 2008 R2. В этом Окне у нас будут сервисы как:

  • Прокси: использование ForeFront 2010
  • FTP: Использование IIS
  • IIS
  • DHCP
  • DNS
  • Active Directory
  • Любой другой основанный на Windows сервис

См. приложенную схему. Сервер будет иметь VIP (Виртуальный IP-адрес) 172.16.0.10/24. Все удаленные клиенты укажут на этот VIP. У нас будет два переключателя от Alcatel, любой модели OS6450 или OS6850. У нас будет ВОСХОДЯЩИЙ КАНАЛ между ними, поскольку они будут двумя отдельными модулями (хотя, если Вы рекомендуете, чтобы мы могли установить стек также). Таким образом, если Переключатель 1 перестанет работать, то весь трафик продолжится через Switch2 и наоборот. "Простая" отказоустойчивость.

Мы сфокусируемся только на одном сервере и одном сервисе на данный момент (например: Прокси или FTP). Как мы можем реализовать отказоустойчивость здесь? Какую конфигурацию я должен использовать?

Я провел некоторое исследование и дошел до двух решений: (1) NIC, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙСЯ В КОМАНДУ (2) Windows NLB

Я понимаю, что с (1) NIC, Объединяющий Вас в команду, может установить nic команду, использующую nic драйверы поставщика. Поскольку я понимаю, что у нас будут 1 IP-адрес и 1 MAC-адрес.Я прав? Следующий шаг должен настроить LACP на Переключателях, правильно? Проблема с этим LACP состоит в том, что единственная найденная ситуация состоит в том, когда NIC обоих Серверов подключен непосредственно ТОЛЬКО К ОДНОМУ переключателю. На CISCO у нас было бы что-то вроде этого:

источник: Как правильно установить сервер, "объединяющийся в команду" через несколько NIC в Windows Server 2008?

Если Ваш драйвер NIC поддерживает LACP, использование находится на переключателе также. Иначе необходимо будет придерживаться статической соединительной линии на переключателе. Вот пример конфигурации для Cisco:

Switch# conf t

Переключатель (конфигурация) # интервал g0/1

Переключатель (конфигурация - если) # группа каналов 1 режим на

Переключатель (конфигурация - если) # выход

Переключатель (конфигурация) # интервал g0/2

Переключатель (конфигурация - если) # группа каналов 1 режим на

Переключатель (конфигурация - если) # конец

Для LACP Вы сделали бы что-то вроде этого:

Switch# conf t

Переключатель (конфигурация) # интервал g0/1

Переключатель (конфигурация - если) # первичный каналом lacp

Переключатель (конфигурация - если) # группа каналов 1 действие режима

Переключатель (конфигурация - если) # выход

Переключатель (конфигурация) # интервал g0/2

Переключатель (конфигурация - если) # первичный каналом lacp

Переключатель (конфигурация - если) # группа каналов 1 действие режима

Переключатель (конфигурация - если) # конец [/код]

Проблема, у нас будет два Отдельных коммутатора и с ВОСХОДЯЩИМ КАНАЛОМ между ними. Это - совсем другая ситуация. Что я могу установить здесь?

С (2) Windows NLB I понимает, что это - очень сложная проблема. Например:

http://www.remotextensions.com/how-to-configure-network-load-balancing-nlb-in-multicast-mode/

Первая проблема с лавинной рассылкой переключателя: мы должны установить NLB в Многоадресной передаче, и мы должны зафиксировать запись IP ARP и MAC-адрес в интерфейсах, где сервер будет соединяться с.

СТАТИЧЕСКАЯ Cisco РАЗРЕШЕНИЯ ARP Глобальный командный режим: arp [IP] [кластер многоадресно передают Mac] ARPA arp 192.168.1.100 03bf.c0a8.0164 ARPA

СТАТИЧЕСКАЯ Cisco РАЗРЕШЕНИЯ MAC Глобальный командный режим, Например: таблица адресов Mac, статичная [кластер, многоадресно передала Mac] [идентификатор VLAN] [интерфейсная] таблица адресов Mac статический интерфейс GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/2 GigabitEthernet1/15 GigabitEthernet1/16 03bf.c0a8.0164 vlan 1

Так. Что я могу использовать здесь в моей ситуации? Я хотел бы пойти простой с Объединяющимся в команду NIC. Действительно ли это возможно? Как я могу сделать это?


Ps: см. следующую схему:

http://s22.postimg.org/cnovh1ekx/REDUNDANCY_IN_BRIDGE_MODE_Copy2.png

http://i.imgur.com/WbHwSMH.png?1

Здравствуйте!

Мы попробовали режим моста! К сожалению, сервер, мы попробовали зарубки, не поддерживает NIC, Объединяющийся в команду, таким образом, мы попробовали мост между обоими NICS. См. приложенную схему. Если я корректен, сервер ведет себя как "переключатель". Дублирование работало, потому что Связующее дерево на реальном переключателе заблокировало один из портов: Вы видите в выводе переключателя, что порт 1/1 находится на состоянии "BLK". Мы затем выполнили простой тест:

(1) С обоими соединенными кабелями порт 1/1 заблокирован STP, и порт 1/2 находится во ВПЕРЕД состоянии; (2) Отсоединенный кабель на порте 1/1 и наблюдаемый. Ping продолжался как ожидалось, потому что порт 1/1 был уже заблокирован; (3) Включите кабель назад на порте 1/1. После нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова); (4) Отключите кабель на порте 1/2. Снова, после нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова); (5) Включите назад кабель на порте 1/2. Снова, после нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова), и мы вернулись к начальному состоянию: порт 1/1 заблокированный и порт 1/2 во вперед указывают.

Таким образом, что действительно эй думает о режиме моста с дублированием, обеспеченным STP на реальном переключателе?

PS: мы попробуем дублирование VMware на другом сервере, с помощью vswitches. Я отправлю его назад, когда у нас будут результаты.спасибо!

Править: 24.10.2014 - 14:21

Ps: см. следующую схему:

http://s22.postimg.org/cnovh1ekx/REDUNDANCY_IN_BRIDGE_MODE_Copy2.png

http://i.imgur.com/WbHwSMH.png?1

Здравствуйте!

Мы попробовали режим моста! К сожалению, сервер, мы попробовали зарубки, не поддерживает NIC, Объединяющийся в команду, таким образом, мы попробовали мост между обоими NICS. См. приложенную схему. Если я корректен, сервер ведет себя как "переключатель". Дублирование работало, потому что Связующее дерево на реальном переключателе заблокировало один из портов: Вы видите в выводе переключателя, что порт 1/1 находится на состоянии "BLK". Мы затем выполнили простой тест:

(1) С обоими соединенными кабелями порт 1/1 заблокирован STP, и порт 1/2 находится во ВПЕРЕД состоянии; (2) Отсоединенный кабель на порте 1/1 и наблюдаемый. Ping продолжался как ожидалось, потому что порт 1/1 был уже заблокирован; (3) Включите кабель назад на порте 1/1. После нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова); (4) Отключите кабель на порте 1/2. Снова, после нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова); (5) Включите назад кабель на порте 1/2. Снова, после нескольких секунд возвращенный ping (Связующее дерево заняло несколько секунд к, стал стабильным снова), и мы вернулись к начальному состоянию: порт 1/1 заблокированный и порт 1/2 во вперед указывают.

Таким образом, что действительно эй думает о режиме моста с дублированием, обеспеченным STP на реальном переключателе?

PS: мы попробуем дублирование VMware на другом сервере, с помощью vswitches. Я отправлю его назад, когда у нас будут результаты.спасибо!

0
задан 13 April 2017 в 15:14
1 ответ

NLB потребует два сервера. Так как у Вас только один, давайте пока выкинем эту опцию.

Сетевая команда может быть выполнена несколькими различными способами. Почти любое программное обеспечение для объединения сетевых карт может выполнить простой обход отказа на двух отдельных коммутаторах. На этом этапе вам не нужно будет настраивать коммутаторы для LACP, вам нужно будет настроить программу объединения сетевых карт на выполнение прямого обхода отказа. В этом сценарии только одна ссылка будет активна до тех пор, пока не произойдет событие обхода отказа, которое переключит активную ссылку на другую сетевую карту.

Если вы хотите использовать LACP, вы можете складывать коммутаторы в стек вместо использования восходящей линии. Настройка стека позволит LACP на обоих коммутаторах.

редактирование: Вы используете Hyper-V для запуска виртуальных серверов? Это может изменить то, как вы работаете в сети.

редактирование: Вы используете виртуальные серверы в этом режиме с Hyper-V?
2
ответ дан 4 December 2019 в 13:55

Теги

Похожие вопросы