Обход отказа группы DAG во время резервного копирования

У меня 2 сервера Windows R2, на которых размещен Exchange 2013 в группе DAG. Каждую ночь во время резервного копирования (1:00 ночи) пользователи замечают недоступность OWA (бесконечная загрузка почтовых ящиков) или они могут успешно войти в систему, но не могут увидеть никаких сообщений или отправить почту. Также в это время я получаю код ошибки "Microsoft-Windows-Failover Clustering" 1135. Может ли кто-нибудь дать совет по этому поводу? Где и что проверить? Я полный профан в Exchange.

Событие 1135: EVENT_NODE_DOWN

Кластерный узел '%1' был удален из состава активного отказоустойчивого кластера. Служба кластера на этом узле могла быть остановлена. Это также может быть вызвано тем, что узел потерял связь с другими активными узлами в кластере обхода отказа. Запустите мастер проверки конфигурации, чтобы проверить конфигурацию сети. Если состояние сохраняется, проверьте наличие аппаратных или программных ошибок, связанных с сетевыми адаптерами на этом узле. Также проверьте, нет ли сбоев в других сетевых компонентах, к которым подключен узел, таких как концентраторы, коммутаторы или мосты.

Событие 5377: OPERATION_EXCEEDED_TIMEOUT Внутренняя операция службы Cluster превысила установленный порог в '%2' секунд. Служба Cluster была завершена для восстановления. Диспетчер управления службами перезапустит службу Cluster, и узел снова присоединится к кластеру.

Это происходит для каждого узла в кластере.

0
задан 16 January 2020 в 07:33
1 ответ

Модули записи VSS замораживают базы данных при захвате моментального снимка, чтобы гарантировать отсутствие изменений данных во время создания резервной копии. Единственный раз, когда вы когда-либо увидите большую паузу, будет во время первого резервного копирования агента, когда требуется полная резервная копия всего сервера. Это можно сделать ночью, чтобы предотвратить воздействие на базу данных.

0
ответ дан 23 January 2020 в 08:09

Теги