Машина Linux не может найти свой ленточный накопитель

ре: Ваша последняя точка - Аварийное восстановление имело большое значение в изложении доводы для новых аппаратных средств в этом году. После того как мы показываем управлению кавычки для DR в дата-центре с количеством физических серверов, мы должны были бы купить, получить выполнение и восстановление от ленты (не говоря уже об инвестициях времени) по сравнению со взятием некоторых виртуальных серверов и дампом в нашем VMs... хорошо, POs для покупки виртуальных серверов прошел без помехи.

1
задан 8 June 2009 в 21:01
4 ответа

На Linux 2.4 можно вызвать пересканирование шины SCSI путем отправки 'эха 1' к одной из/proc записей. Я всегда искал его в документе SCSI_HOWTO. Я могу искать его в случае необходимости.

Это кажется, что диск идет офлайн. Вы попробовали scsitur (тестовая готовая единица) или команда scsinq?

3
ответ дан 3 December 2019 в 17:00
  • 1
    linuxquestions.com имеет статью, которая относится к этому: эхо " добавлять-единое-устройство scsi 1 0 6 0" >/proc/scsi/scsi... I' ll пробуют его. –  Kyle Hodgson 9 June 2009 в 12:19
  • 2
    That' s это! Конечно, я должен был изменить синтаксис для своего хоста/шины/цели, но это добилось цели.Спасибо! –  Kyle Hodgson 9 June 2009 в 12:51

Вы попытались удалить и повторно добавить 'Св.' (scsi лента) модуль? Мог бы предотвратить потребность в перезагрузке, по крайней мере...

lsmod | grep st
sudo rmmod st
sudo modprobe st
2
ответ дан 3 December 2019 в 17:00
  • 1
    Этот didn' t работа. Я действительно получал сообщение об ошибке хотя, возможно, that' s, почему. Это может принадлежать предыдущей незаконченной попытке обновить ядро:Примечание:/etc/modules.conf более свеж, чем/lib/modules/2.4.27-3-686/modules.dep –  Kyle Hodgson 8 June 2009 в 21:15
  • 2
    Не волноваться - стоящий попытки. Честно говоря, действительно необходимо переместить диск от этого базового сервера или переместить базовые сервисы прочь в более новый выпуск Debian. Вы действительно хотите быть в зависимости от немного поврежденного поля Sarge? –  Mike Pountney 8 June 2009 в 21:48
  • 3
    Лучше " Сержант с состоянием обновления ядра в transition" чем Windows; но Ваша точка хорошо взята. Это также, вероятно, поможет получить ленточный накопитель на UPS, который я думаю, причина проблемы во-первых. Я должен сказать, я действительно думал, что rmmod/modprobe будет работать. Спасибо за идею. –  Kyle Hodgson 9 June 2009 в 01:32

Возможно, необходимо удалить scsi устройство и затем вызвать пересканирование. Эта статья IBM имеет некоторые способы сделать это.

1
ответ дан 3 December 2019 в 17:00
  • 1
    Выглядит полезным, но я думаю его связанные 2.6. Похож на его время, я сделал решающий шаг, и обновите машину. Спасибо Kyle. –  Kyle Hodgson 9 June 2009 в 01:37

Когда Ваш диск будет обнаружен правильно, выполните команду:

# cat /proc/scsi/scsi

и запишите результат.

это должно быть похожим:

Host: scsi9 Channel: 00 Id: 01 Lun: 00
  Vendor: IBM      Model: ULT3580-TD4      Rev: 5500
  Type:   Sequential-Access                ANSI  SCSI revision: 05

на 2,4 ядрах:

# echo "scsi add-single-device H C I L" > /proc/scsi/scsi

где H C я, L являются адресом SCSI каждый раз, когда диск обнаруживается правильно


на 2,6 ядрах:

# echo “- - -” >  /sys/class/scsi_host/hostH/scan

где H является количеством контроллера SCSI.

0
ответ дан 3 December 2019 в 17:00

Теги