6 серверов только 2 взлетов

Citrix! Я не могу полагать, что никто еще не рекомендовал это! Это - идеальная возможность рекомендовать Вашему генеральному директору преимущества Вашей способности удаленных пользователей перейти к одному веб-сайту, входу в систему с их учетными данными и иметь их всю систему в наличии для них. Будут некоторые начальные затраты, но следующий сезон гриппа все будут готовы просто войти в систему от hom и продолжить работать. Также это сохраняет огромные проблемы пользователей, звонящих Вам, задавая вопросы установки VPN..., кто знает то, что они выполняют, настройки брандмауэра, и т.д. Citrix является ответом.:)

0
задан 10 November 2010 в 17:03
5 ответов

Я предложил бы, чтобы Вы посмотрели на Сеть Инструменты UPS (иначе ГАЙКА), который, а также хождение с возможностью сделать управляемое завершение работы большинства платформ Unix имеет клиент Windows для необслуживаемых завершений работы. Это будет работать с большим спектром UPSs от различных производителей.

Я использовал ГАЙКУ в течение многих лет, и она никогда не подводила меня.

1
ответ дан 4 December 2019 в 11:04

Это зависит, на каком UPSs Вы имеете, но APC продает программное обеспечение, что Вы работаете на одной машине, это присоединено к UPS, затем питание понижается, эта единственная машина говорит всему другие завершать работу - который мог бы помочь?

Снова зависит от делания/моделирования, конечно.

4
ответ дан 4 December 2019 в 11:04
  • 1
    +1 apcupsd бесплатное программное обеспечение, которое может выполнить это также, хотя конфигурация немного хитра и нет никакой заплаченной поддержки, о которой я знаю. –  Chris S 10 November 2010 в 17:30

ГАЙКА является хорошим решением для выполнения сервера/клиентской среды для завершения работы также, если UPSs не является APC. Мне нравится apcupsd за устройства APC.

4
ответ дан 4 December 2019 в 11:04

Для полей Unix Вы могли, вероятно, поместить команду завершения работы SSH в соответственно именованный сценарий в rc2.d каталоге так, чтобы он был выполнен, когда Unix выходит из уровня выполнения 2.

Не может помочь с Windows.

Другая идея состояла бы в том, чтобы использовать пользовательский разделитель RS232 - но Вы, возможно, должны были бы повысить напряжение сигнала.

Для APC UPSs там является "завершением работы сети Powerchute" (бесплатная загрузка, которой я верю),

UPS доли APC позволяет Вам "Подключить до 8 абсолютно независимых от операционной системы серверов к единственному UPS"

0
ответ дан 4 December 2019 в 11:04

Я использую Завершение работы Сети Powerchute APC в своем базовом дата-центре, и это работает хорошо. Единственное требование - то, что у Вас есть APC UPS с модулем управления Ethernet, установленным в умном слоте.

0
ответ дан 4 December 2019 в 11:04