Сетевая Отложенная запись “события 50 MrxSmb задач Неудавшиеся” ошибки, происходящие все внезапные

CD/opt/Navisphere/bin/

./naviserverutilcli

Добро пожаловать в Navisphere Server Utility - версия: 6.28.20.1.40

Выберите из одной из следующих опций: или Выбор '0' для выхода из приложения.

  1. Информация о Сервере обновления - Выбор эта опция отправить информацию о сервере ко всем подключенным системам хранения.

  2. Задачи снимка (только Navisphere Express) - Выбор эта опция выполнить задачи Снимка на исходном сервере или вторичном сервере.

  3. Генерируйте высоконадежный отчет.

  4. Справка дисплея для приложения.

1 1

Сканирование...

Подключенные системы хранения:

Порт процессоров СХД Системы хранения Порта HBA/NIC IP-адрес SP

0 FCNPR063600473 B 0 10.5.1.82
0 FCNPR063600473 B 1 10.5.1.82

Виртуальные диски во внешних системах хранения:

Виртуальный диск файловой системы имени устройства IP-адрес SP SP

sdf BCINICSMS001_1 10.5.1.82 B
sdk BCINICSMS001_1 10.5.1.82 B
sdb BCINICSMS001_2 10.5.1.82 B
ЦУР BCINICSMS001_2 10.5.1.82 B
sdj BCINICSQL001 10.5.1.82 B
sde/vm/sql01 BCINICSQL001 10.5.1.82 B
sdc SMS1_XEN 10.5.1.82 B
sdh SMS1_XEN 10.5.1.82 B
sdd SMS2_XEN 10.5.1.82 B
sdi SMS2_XEN 10.5.1.82 B

Проверьте информацию выше. Если это корректно, можно обновить сервер с подключенными системами хранения. Если информация является неправильной, можно просканировать снова и затем обновить.

Выберите [u] pdate, [s] может, [c] ancel:

если сделали правильный способ зонировать затем, необходимо добраться после перезапуска сервера

0
задан 4 November 2010 в 00:16
2 ответа

По моему опыту, те ошибки происходят из-за какой-то сетевой проблемы, как запись происходит с сетевым ресурсом. Мое предложение состояло бы в том, чтобы видеть, существует ли некоторая общность в сетевых компонентах затронутых клиентов:

NIC и драйвер недавно обновляются?

Пакет Службы ОС недавно установлен?

Обновление Windows недавно применяется?

Перегрузка сети - лавинная рассылка ARP или сетевая широковещательная проблема?

Неправильно сконфигурированный порт коммутатора - порты коммутатора и NICs трудно кодируются для скорости и дуплексных настроек, или они установлены на Автоматический?

Вредоносное заражение?

1
ответ дан 4 December 2019 в 22:45

Я столкнулся с этой ошибкой прежде, и причиной был неудавшийся жесткий диск, объединенный с изворотливым RAID-контроллером.

У нас был файловый сервер, который был настроен с аппаратными средствами RAID5 и один из дисков в отказавшем массиве. Это перестало работать в середине дня, и почти немедленно мы начали добираться, загрузки "Отложенной записи привели к сбою" ошибки на всех наших клиентских машинах, пытающихся загрузить/сохранить файлы на том сервере. Они все еще загрузили файлы из сервера и все еще, казалось, сохранили прекрасные файлы (как Вы, будет ожидать с RAID5), но с этими предупреждающими сообщениями. Несколько часов спустя это полностью выделило, и мы должны были сделать полное восстановление от резервного копирования, таким образом, Вы могли бы хотеть проверить, что Ваши резервные копии в порядке и быть готовыми восстановить от них.

Факт это только что начало происходить, мог бы указать, что отказ оборудования на сервере (конкретно дисковая подсистема) или произошел или неизбежен. Если можно сделать тест S.M.A.R.T на жестком диске (дисках) в компьютере, это могла бы быть мудрая идея выполнить это.

0
ответ дан 4 December 2019 в 22:45