Застрахованный Denny Cherry SQL Server, лицензирующий действительно хорошо в недавнем сообщении в блоге.

2
задан 27 June 2009 в 22:44
4 ответа

Когда Вы говорите, что не можете "заставить трафик использовать больше чем 1 сетевое соединение", существует две части к нему:

Во-первых, сколько luns - Вы использующий Выравнивание нагрузки, которое единственный Лун (одна буква диска, так сказать) очень, намного тяжелее, чем выравнивание нагрузки несколько luns. Можно получить огромное преимущество путем повреждения доли iSCSI в два отдельных luns, затем конфигурирования iSCSI на поле Windows так, чтобы:

  • Сетевая плата Windows № 1 является основным путем для Луна № 1, и это указывает на сетевую плату Linux A
  • Сетевая плата Windows № 2 является основным путем для Луна № 2, и это указывает на сетевую плату Linux B (с отдельным IP-адресом)

Это позволяет Вам обойти одно ограничение соединения в клейкой ленте путь, но Вы не сможете получить больше чем 1 сетевое соединение пропускной способности в единственный Лун в установленный срок.

Затем, Вы - измерение, отправляют скорости или получают скорости?

Чтобы смочь отправить больше чем одно сетевое соединение трафика к устройству iSCSI на другом конце, необходимо использовать MPIO на поле Windows, и это - в значительной степени это. Настройте MPIO с обоими IP-адресами хоста Linux, и необходимо смочь насыщать две или больше сетевых платы исходящего трафика.

Однако, чтобы смочь получить больше чем одно сетевое соединение трафика в поле Windows, Вы собираетесь быть в значительной степени неудачливыми, если Вы не делаете что-то как канал, связывающийся с Вашими сетевыми платами. Машина Linux только отправит трафик в один MAC-адрес для одного Луна за один раз. Можно обойти это путем выполнения связывания канала так, чтобы переключатель направил трафик для одного MAC-адреса через несколько сетевых плат.

Вот несколько моих сообщений в блоге, говорящих о мифе активно-активного мультисоединения каналом:

1
ответ дан 3 December 2019 в 13:38

Инициатор iSCSI подключен к Вашей цели iSCSI? Если так, проверьте следующее (из статьи Qlogic KB):

Для каждого Целевого устройства подтвердите, что оно может сделать Многопутевую Поддержку. На вкладке "Targets" выберите Цель и нажмите на кнопку "Details". На "Целевых Свойствах" диалоговое окно, с вкладкой "Session", выбранной, перечисленной под "Этой Целью, имеет следующие сессии": Идентификатор отобразит две сессии для этой Цели. Выберите вкладку "Device" и подтвердите, что установка "MPIO Capable" для каждого Целевого устройства является "Многопутевой Поддержкой".

Для каждой отдельной Цели можно изменить установку "Load Balance Policy". От "Целевых Свойств" диалоговое окно, индивидуально выберите каждое перечисленное Целевое устройство и нажмите на кнопку "Advanced". На "диалоговом окне" Деталей Устройства выберите вкладку "MPIO". Выберите "политику Баланса Загрузки".

ooops; это для Инициатора 2.0 (Windows 2003). Я не уверен, ведет ли инициатор 2008 года себя тот же путь, я могу проверить это позже сегодня, если Вы должны.

0
ответ дан 3 December 2019 в 13:38

Существует техническое описание Microsoft, доступное на нем: Высокая доступность Windows Server с Microsoft MPIO

Иначе Сетевой блог области хранения Microsoft мог бы иметь немного полезной информации.

0
ответ дан 3 December 2019 в 13:38
  • 1
    Тот отчет имеет о тех же качествах как большинство Microsoft' s отчеты - it' s хороший документ для ответа на вопрос контрольного списка продаж, но почти бесполезный для того, чтобы сделать реализацию. There' s абсолютно никакое покрытие того, как установить источник / предназначаются для адаптеров, и т.д. –   12 June 2009 в 03:44

Это - то, что Вы хотите - Пользовательское Руководство iSCSI Microsoft - это говорит Вам, как настроить MPIO DSM, а также установку и работу с Программным инициатором iSCSI MS.

Сделает ли конечный результат на самом деле эффективное использование нескольких адаптеров, зависит полностью от совместимости MPIO DSM по умолчанию с Вашей целью - большинство аппаратных поставщиков iSCSI создает свое собственное, чтобы гарантировать, что стек MS MPIO правильно оптимизирует выравнивание нагрузки для их функциональности массива.

Когда Вы говорите, что не можете заставить это использовать больше чем одно сетевое соединение, Вы подразумеваете, что не получаете балансировку нагрузки по трафику или что Вы даже не получаете обработку отказа пути? Если Вы следуете за установкой MPIO в вышеупомянутом, необходимо получить обработку отказа пути как минимум.

0
ответ дан 3 December 2019 в 13:38