Dell PowerConnect 2824 - DHCP занимает 30 - 40 секунд для ответа

Вышеупомянутый OID характерен для модели J8162A переключателя HP (не уверенный, какое фактическое имя модели то есть, но это - идентификатор модели коммутатора), который является, вероятно, не, какова ProCurve 3500YL.

Только значительный/очень крупный HP ProCurves, кажется, имеет датчики фактической температуры в них, которые соединены проводом для возврата данных терморезистора (например, температура в Цельсия, и т.д.). Большинство из них в наше время только возвращается, превышают ли данные датчика предопределенную температуру.

Можно найти, что под деревом OID "hpicfSensorTable", который отображается на следующую основу OID:

1.3.6.1.4.1.11.2.14.11.1.2.6.1

Вы найдете MIB объекта (который является стандартом и не характерный для продуктов HP), entPhysicalVendorType таблица, также полезная, за исключением того, что все ссылки там относятся к Вам к определенным для HP, таким образом, это не помогает.:-)

Относительно определенных для HP вот пример для ProCurve 2510G-24:

HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorIndex.1 = INTEGER: 1
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorIndex.2 = INTEGER: 2
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorIndex.3 = INTEGER: 3
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorIndex.4 = INTEGER: 4
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorObjectId.1 = OID: HP-ICF-OID::icfFanSensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorObjectId.2 = OID: HP-ICF-OID::icfPowerSupplySensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorObjectId.3 = OID: HP-ICF-OID::icfPowerSupplySensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorObjectId.4 = OID: HP-ICF-OID::icfTemperatureSensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorNumber.1 = INTEGER: 1
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorNumber.2 = INTEGER: 1
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorNumber.3 = INTEGER: 1
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorNumber.4 = INTEGER: 1
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorStatus.1 = INTEGER: good(4)
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorStatus.2 = INTEGER: good(4)
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorStatus.3 = INTEGER: notPresent(5)
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorStatus.4 = INTEGER: good(4)
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorWarnings.1 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorWarnings.2 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorWarnings.3 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorWarnings.4 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorFailures.1 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorFailures.2 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorFailures.3 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorFailures.4 = Counter32: 0
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorDescr.1 = STRING: Fan Sensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorDescr.2 = STRING: Power Supply Sensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorDescr.3 = STRING: Redundant Power Supply Sensor
HP-ICF-CHASSIS::hpicfSensorDescr.4 = STRING: Over-temperature Sensor
3
задан 28 August 2011 в 17:16
2 ответа

Вероятно, это не имеет ничего общего с DHCP. Вероятно, это остовное дерево. Коммутатор просто не желает включать порт, пока не подтвердит, что порт не вызовет катастрофическое образование петли в сети. Решение , предполагающее, что вы знаете, что порт никогда, никогда не будет образовывать петлю , - это включить portfast (или «быстрое соединение»). См. Эту ссылку:

http://www.mcbsys.com/techblog/2010/02/gigabit-switch-spanning-tree-causes-slow-logon/

7
ответ дан 3 December 2019 в 04:54

Это связующее дерево. На коммутаторах Dell он включен по умолчанию. Вы можете включить portfast следующим образом:

диапазон интерфейсов Ethernet e1-24
связующее дерево portfast

3
ответ дан 3 December 2019 в 04:54