Пропускная способность ZyWall - ZyWall USG 50 по сравнению с 100 по сравнению с 200

РУТЕ

И документация для дистрибутива на сервере. Попробовать cat /etc/issue для подсказки.

2
задан 18 April 2012 в 01:55
5 ответов

Zyxell заявляет , что его пропускная способность межсетевого экрана SPI составляет 225 Мбит / с, а не 100. Пропускная способность UTM составляет 30 Мбит / с. Ограничение в 100 Мбит / с может быть связано с промежуточным портом 100BaseT или плохим качеством кабеля.

Что касается того, почему вы видите только 70 Мбит / с, в то время как производители, как известно, завышают свои цифры, разница в 155 Мбит / с кажется немного странной. Я предлагаю вам дважды проверить, чтобы убедиться, что все функции, требующие какой-либо вычислительной мощности, отключены.

Посмотрите статистику вашего брандмауэра на предмет повторных передач, ошибок CRC и других ошибок. В конечном итоге

2
ответ дан 3 December 2019 в 09:06

Я установил Zywall для одного из моих клиентов, у меня были похожие проблемы, я думал, что проблема в межсетевом экране. Не было. Оказалось, что мне просто нужно было соединить брандмауэр с кабелями CAT6, чтобы получить 1000 Мбит, и скорость взлетела до предела, превзойдя 100 Мбит оптоволоконную линию.

Мой вам совет - подключите его с помощью Cat6 и гигабитного коммутатора. По какой-то причине у меня было только 75 Мбит, когда я использовал кабель cat5e 100. Даже если это был кабель STP или UTP.

Подключен Cat6, проблема скорости решена сразу.

Примечание: хоть убей, я не могу понять, почему люди все еще используют кабели Cat5.

2
ответ дан 3 December 2019 в 09:06

Это не имеет никакого отношения к кабелям CAT6. Проблема заключается в обновлении/стабильности конфигурации программного обеспечения. У меня была такая же проблема, я смог получить из трубы 120 Мбит/с только пропускную способность в 60 Мбит/с. Я попробовал предложения, и заменил кабели на CAT6, но на самом деле скорость осталась на том же уровне. Затем я сохранил конфигурацию и выполнил сброс HW на ZW USG50. Угадайте что: скорость сразу подскочила до 120 Мбит/с. Пришлось переконфигурировать брандмауэр, но это не было большой проблемой по сравнению с тем, что я получил при нормальной работе оборудования.

BTW я до сих пор использую старые кабели CAT5E, которые были у меня в стоечном шкафу...

.
3
ответ дан 3 December 2019 в 09:06

На моем USG 200 проблема начинается, когда BWM включен - с BWM - даже установлен на неограниченный - это максимум 80 Мбит/с, без BWM - 180 Мбит/с.

.
1
ответ дан 3 December 2019 в 09:06

Та же проблема, решите ее, отключив ADP.

-1
ответ дан 3 December 2019 в 09:06