Если у вас есть розетки питания и охлаждающая способность, вы можете заполнить стойку 42U 42 из этих серверов, я видел, как это было сделано - и HP будет поддерживать это - но, честно говоря, это было излишне тяжелый и очень быстро был заменен лезвиями - может ли это быть вариантом, или SL в этом отношении.
Очевидно, в вашем случае вы ограничены 22.
Вы можете заполнить стойку высотой 42U серверами ProLiant, если у вас есть покрытие для распределения питания и охлаждения, обеспечивающее ее поддержку. Холодный воздух всасывается спереди и выходит через заднюю часть шасси. Серверы ProLiant обладают высокой термостойкостью, и это поддерживаемая установка.
Причины для оставления свободного места / пустых панелей могут включать эстетический вид, простоту обслуживания, прокладку кабелей и т. Д., Но нет никакого вреда при штабелировании систем.
См. Также: Установка сервера в стойку с отверстиями для горячего воздуха вверху? где я привожу пример использования G7 ProLiants.
Вертикальный воздушный зазор высотой 1U между серверами, как известно, не позволяет расположенным ниже серверам нагревать сервер выше. В любом случае лучше всего поставить на эти промежутки заглушки. Так что холодный воздух спереди более эффективно проходит через сервер.
Что касается этого вертикального зазора высотой 1U, я никогда не видел какого-либо вспомогательного материала, поэтому я отнесусь к нему с недоверием и с радостью забуду о нем. если исследования опровергли эту гипотезу. У нас это спорный вопрос, так как мы не могли запитать полную стойку.