Только что сделав через завершение работы центра обработки данных на прошлой неделе, это ново на моем уме ;). Да, закрытие всего вниз должно быть сделано. Некоторые вещи могут терпеть иметь силу, дергавшую из нижней части их, и они обычно могут определяться, не имея выключатель питания на них. В зависимости от того, какого черта делают люди средств, можно хотеть физически отключить более высокие активы значения от стены.
Иногда можно получить большие скачки напряжения, когда питание возвращается, и это может уничтожить механизм. Кроме того, знать о Вашей загрузке запуска. ВСЕГО включающегося сразу может быть достаточно, чтобы вытолкать прерыватели и снизить все снова. Это сосет. Попытайтесь за подготовленное включение питания обойти это.
Править: У нас был случай, где переключатель передачи для генератора не стрелял, и UPS разрядил батареи. Когда утилита возвратилась, все включилось сразу. 20 секунд спустя UPS поразил Перегрузку и отброшенную загрузку из комнаты снова. К тому времени достаточно techs прибыло в сайт (это должно было произойти в течение выходных), что им удалось получить достаточно материала, выключенного в переключателях стойки, что, когда утилита возвратилась снова, комната не отбрасывала снова. То йо-йо стоило нам большого количества аппаратных средств, и это была неделя, восстанавливаясь с части повреждения.
3-м числом всегда является SP, Вы идете. Так 4.1.6 Версия 4.1 SP6
Можно получить MR, Вы идете из Добавить/Удалить программ, в О ссылке. Эти.10 являются сборкой, которая представляет MR, но они не соответствуют до MR1, MR2 и т.д..10 является довольно низким, таким образом, я подозреваю, что это - или MR1 или просто SP6.
Я также предложил бы установить 5.0 как одинокая пробная версия сначала. Его довольно немного различное для UI, таким образом, Вы можете хотеть познакомиться с ним сначала и также даете незначительный сбой, Вы могли бы столкнуться.