Сначала необходимо узнать роль каждого сервера.
База данных, Почта, сеть, и т.д... Создайте электронную таблицу или Visio, если Вам нужно, своего рода документация с каждым, это должно включать их имя сервера, IP-адрес и роль.
во-вторых, узнайте их настройки дисков, совершите рейд 0, 1, 5, автономный, и т.д...
наконец узнайте расписание резервного копирования и какие запланированные задачи являются установкой в системе.
это должно быть хорошей начальной точкой, сообщить нам, как она удается, удача.
Сегодня действительно сложно купить неподходящую стойку, если вы покупаете новую.
Я обычно сталкиваюсь с стандартными, нестандартными или небрендированными стойками , APC Netshelter , Dell и HP (модели 10642 G1 и G2) в полевых условиях. Все они были прочными и справились с системами и оборудованием, которое мне нужно было установить в них.
Основы:
Начните с ваших серверов. Почему бы не использовать оборудование, которое вы используете в настоящее время? Если вы работаете на серверах Dell, вы знаете, что стойки Dell подойдут. То же самое и с HP. Это очень хорошая отправная точка.
Помимо совместимости с производителями, вам понадобится четырехопорная стойка с квадратными отверстиями . На данном этапе вам не следует рассматривать другие варианты размещения серверов. Это означает, что НИКАКИХ стоек с круглыми отверстиями с резьбой или без резьбы! В других ответах здесь подробно описываются причины, но, опять же, трудно получить полку с круглыми отверстиями, если вы покупаете что-то новое сегодня.
Вы хотите боковины и двери? Боковые стороны не являются обязательными в ситуациях, когда вы хотите соединить две одинаковые стойки бок о бок. Кроме того, если вам нужен легкий доступ к системам и кабелям, вы можете отказаться от дверей / боковых панелей. Есть ли проблема безопасности или необходимость ограничить физический доступ к системам? Если это так, то стоит приобрести двери и боковые панели.
Сетевое оборудование может означать переключатели или переключатели и патч-панели ... Хотя оба из них лучше всего работают в телефонной компании с двумя постами или релейные стойки . Они могут жить счастливо в стеллаже на 4 стойки, но в идеале его можно было бы установить в задних направляющих, а не в передней части стойки.
Подумайте о том, где будут заканчиваться кабели вашей инфраструктуры. Например, вы хотите задрапировать фиксированную проводку внутри шкафа? Вы хотите полностью избежать этого сценария .
Вам понадобятся полки для любого оборудования, не монтируемого в стойку (ленточные накопители, маршрутизаторы Cisco 1700, KVM-переключатели и т. Д.). Старайтесь покупать полки специально для выбранной стойки. (например, полки HP со стойками HP ... APC с APC ...)
Обычно я не беспокоюсь об охлаждении в стойке. Правильные серверы и оборудование, смонтированные в стойке, втягивают холодный воздух спереди и выпускают горячий воздух сзади. Вентилятор с верхним креплением не особо пригодился в моей среде.
В наши дни я не использую специальный KVM / монитор / клавиатуру в стойках, выбирая более портативную "тележку для аварийного отключения". или адаптер KVM для ноутбука .
Убедитесь, что глубина соответствует вашему предпочтительному выбору распределения питания. Стойки APC достаточно хорошо подходят для их PDU .
Полные стеллажи часто доставляются целыми, на поддонах с роликами . На самом деле никакой сборки не требуется, кроме снятия их с анкеров поддона. Стеллажи с открытой рамой могут поставляться в одной или нескольких плоских коробках и требовать сборки.
Вы хотите стационарную установку или ролики внизу, чтобы можно было легко перемещать и перемещать стойку?
Помимо этих элементов, вы будете хорошо обслужены с самой последней версией APC (универсально -принятые, очень регулируемые), стойки HP или даже Dell. Довольно много центров обработки данных используют стойки APC или, по крайней мере, используют аналогичные конструкции, поскольку они ' re занимается размещением широкого спектра клиентского оборудования. Вы также можете выбрать открытую 4-опорную стойку , если это постоянная установка.
Rack Solutions также является отличным (повторно) источником и может ответить на любые конкретные вопросы или дать предложите несколько идей по дизайну.
Примеры:
Специальная стойка : Постоянная установка. Без колесиков, вид спереди с полками, боковыми панелями и дверцей.
Стойка HP 10642 G1 : Передвижная стойка на колесиках с установленными боковыми панелями, снятой дверью, полностью загружена большими серверами, ИБП, ЭЛТ-монитором (LOLWUT?), KVM, выдвижная клавиатура / мышь 1U и две полки.
Стойка Dell : Вид сзади. Раздельная задняя дверь для обеспечения свободного пространства и облегчения доступа (по сравнению с цельной дверью с одной петлей). Боковые петли для укладки кабелей.
Специальная стойка : Задняя часть специализированного корпуса стойки центра обработки данных с патч-панелями и сетью, обращенными к задней части. Правильный зазор для блоков PDU и серверных направляющих .
4-опорная стойка с открытой рамой Без дверей, боковых панелей или колесиков. По сути, каркасная стойка. Обеспечивает циркуляцию воздуха или легкий доступ к кабелям.
Я использовал несколько разных стоек, и хотя все они справились со своей задачей, некоторые из них явно лучше других.
Я настоятельно рекомендую держаться подальше от любой стойки, в которой используются круглые монтажные отверстия. (Я унаследовал, так что это был не мой выбор). Для меня важны две вещи:
Все стеллажи, которые я использовал, даже эти чудные с круглыми отверстиями, вмещают любое количество аксессуаров, таких как полки и поддоны для вентиляторов, так что не ставьте такие предметы слишком приоритетным. Если у производителя стойки их нет, вы всегда можете получить их где-нибудь еще.
Прежде всего, при установке серверов убедитесь, что вы используете навесные кабельные лотки. Мало что меня раздражает больше, чем необходимость отключать или перенаправлять кабели, чтобы я мог выдвинуть сервер.
Учитывая, что вы переходите со стола на стойку, вам не нужно слишком увлекаться этим.
Аксессуары:
Если вы собираетесь пройти через черный ход, то пространство между задним рельсом и дверью будет тем местом, куда вам нужно заткнуть все ваши кабели и распределитель мощности. На мой взгляд, чем больше, тем лучше, поэтому я предпочитаю более длинные стеллажи.
Работать без дверей - это нормально, зависит от вашего места, аккуратности и того, сколько людей, которые оплачивают счета, жалуются на беспорядок.
Доставка будет зависеть от того, поставляется ли он в собранном виде, но несколько стеллажей, которые я доставил, на самом деле пришли в полностью собранном виде на транспортном поддоне. Это создает некоторые проблемы. Нам пришлось снять его с поддона и свернуть на колесиках через двери. Если стойка выше стандартной высоты двери (я считаю, 80 дюймов), чтобы пройти через двери, потребуется опрокидывание и другие забавные вещи. Они большие, тяжелые и неудобные, но их можно перемещать.
Мощность
В значительной степени, если вы не создаете что-то новое, используйте то, что уже есть в комнате. У вас уже есть ИБП, поэтому подключайтесь к ним так же, как и всегда.
Если вы хотите что-то модернизировать, переключитесь на 220 В, если вы еще этого не сделали; Блоки питания работают немного эффективнее при более высоком напряжении. Если ты это делаешь, выбрать розетку с замком, например L6. Затем подключите к нему новый ИБП 220 В, который также имеет запирающуюся розетку, и подключите монтируемый в стойку PDU, такой как тот, который может подключаться к боковой стороне стойки, чтобы уменьшить расстояние, на которое должны проходить кабели, чтобы получить доступ.
Запирающая розетка - это то место, где в игру начинают вступать пожарные, им не нравится видеть прикованные к цепи вилки NEMA-15. Запорные свечи означают, что вероятность насильственного отключения значительно снижается, что, в свою очередь, снижает вероятность образования искры. Искры являются источниками возгорания, и у начальников пожарной охраны есть свои мнения о них.
чтобы уменьшить расстояние, на которое должны проложить кабели, чтобы получить питание.Замыкающая розетка - это то место, где в игру вступают начальники пожарной охраны, им не нравится видеть соединенные цепью вилки NEMA-15. Запорные свечи означают, что вероятность насильственного отключения значительно снижается, что, в свою очередь, снижает вероятность образования искры. Искры являются источниками возгорания, и у начальников пожарной охраны есть свои мнения о них.
чтобы уменьшить расстояние, на которое должны проложить кабели, чтобы получить питание.Замыкающая розетка - это то место, где в игру вступают начальники пожарной охраны, им не нравится видеть соединенные цепью вилки NEMA-15. Запорные свечи означают, что вероятность насильственного отключения значительно снижается, что, в свою очередь, снижает вероятность образования искры. Искры являются источниками возгорания, и у начальников пожарной охраны есть свои мнения о них.
В итоге, серверы и кабели должны соответствовать друг другу и по-прежнему перемещать воздух. Вы также должны помнить, что в конечном итоге вам придется перемещать серверы из-за технического обслуживания или просто обновлений. Так что место для переезда - большой плюс. Я фанат стоек Panduit, вы можете сделать их очень широкими, поэтому все кабели расположены по бокам серверов, а не сразу за ними, как на фотографиях выше. Во многих коло или центрах обработки данных нет очень хороших стоек, поскольку они максимально увеличивают площадь в квадратных футах. Когда вам не нужно беспокоиться об этом, вы можете получить гораздо более удобную стойку для работы. Круглые отверстия - это катастрофа, как упоминали другие. Еще о чем следует помнить: если вы поместите сетевой патч или коммутаторы в середину стойки, вам понадобится только 3 &
Другие дали отличные советы по поводу стоек.
Я хочу особо подчеркнуть, что вы избегаете серверных стоек с круглыми отверстиями, которые вы, вероятно, видите на своем телекоммуникационном оборудовании.
Используйте стойки с квадратными отверстиями. ПЛОЩАДЬ! Квадратные отверстия подходят для экономичных «быстрых рельсов», продаваемых Dell и Supermicro, а стоечные гайки подходят практически для всего, что требует использования винтов. Я расставил и переставил более 400 единиц оборудования в 50 различных стоек, и мне еще предстоит найти оборудование, которое нельзя было бы установить в стойку с квадратными отверстиями. Квадратные отверстия экономят рабочую силу.
Круглые отверстия не подходят для большого количества направляющих, круглые отверстия могут быть повреждены при использовании неправильных винтов. В результате остается бесполезная дыра, и вы не сможете использовать это ценное место в стойке. В редких случаях винт может застрять в отверстии, и оборудование застрянет в стойке. У вас не останется выбора, кроме как удалить винт с помощью пары болторезных инструментов. Обычно вы сталкиваетесь с этим, когда оборудование занимает 80% стойки, а ваш бедный коллега держит вес. Иногда 11 вечера, и ты в серверной. Да, это редкость. Но поверьте мне, такое бывает.
Обычно вы сталкиваетесь с этим, когда оборудование занимает 80% стойки, а ваш бедный коллега держит вес. Иногда 11 вечера, и ты в серверной. Да, это редкость. Но поверьте мне, такое бывает. Обычно вы сталкиваетесь с этим, когда оборудование занимает 80% стойки, а ваш бедный коллега держит вес. Иногда 11 вечера, и ты в серверной. Да, это редкость. Но поверьте мне, такое бывает.