PowerEdge R905 - “Батарея отсека для накопителей перестал работать”

Читая Ваш вопрос, Вы делаете презентации ноутбука, выполняющего Server 2008 на домене... из любопытства, почему? В прошлый раз, когда я слышал о ком-то с Вашей проблемой, они имели (по причинам, которые я не понял), установка сервера, которая действовала как один из контроллеров домена, таким образом, они не могли создать локального пользователя.

Как Вы создавали локального пользователя? Могут Вы пользователю Ваш пользователь предъявителя, когда ноутбук подключен к сети с доступными контроллерами домена?

Чем больше информации можно предоставить, тем лучше.

3
задан 24 September 2013 в 06:03
2 ответа

Я наблюдал подобное поведение на паре систем Dell-PowerEdge, в которых батарея была разряжена примерно пять лет назад.

Я видел, что батарея Кэш виртуального диска постоянно переключался с обратной записи на сквозную.

Когда я позвонил в службу поддержки Dell по этому поводу, они сказали мне, что это может быть признаком того, что батарея уже недостаточно заряжена. Существует состояние, при котором батарея по-прежнему отображается как «ОК» в omsa, но, тем не менее, уровень заряда уже недостаточно высок. Вы можете проверить это с помощью командной строки omsa:

omconfig storage controller action = exportlog controller = 0 Это создаст файл журнала.

В Linux: /var/log/lsi_DDMM.log (день и месяц). Это ASCII-файл (DOS-формат), в котором вы увидите подробную информацию о батарее.

0
ответ дан 3 December 2019 в 06:35

Похоже, исходное сообщение об ошибке было предшественником нового сообщения, которое действительно дает некоторые результаты в Google. После тихой ночи я начал получать следующие сообщения в моем системном журнале:

The storage battery has failed.
The storage battery is operating normally.

Это тот же образец, что был показан вчера вечером, но с другим сообщением.

ESM Log showing error message

На вики-странице сообщества Dell сообщается подробное описание ошибки выглядит следующим образом:

Батарея контроллера PERC RAID могла выйти из строя из-за тепловых исключений.

Хотя, конечно, возможно, что это локальная проблема с температурой, температура системной платы в настоящее время сообщается как 26 град. C, так что s не является общесистемной проблемой перегрева.

О подобной проблеме сообщалось с PERC 5 / i в одном из списков рассылки Dell , который не указывал на причины перегрева, но, возможно, на плохую / старую прошивку. . (Моя прошивка обновлена.)

В моем случае после очистки SEL снова все было хорошо с батареей контроллера, и никаких новых событий в журнале не появлялось. (Видно через OpenManage.)

Я инициировал цикл обучения на батарее контроллера, и почти сразу же в OM сообщалось, что его работа ухудшилась. После этого журнал снова начал заполняться теми же сообщениями:

PERC battery shown as degraded

На основании этой новой информации я вполне уверен, что проблема заключается в батарее. Я заменю его сегодня же, когда смогу добраться до сервера.

Моя гипотеза состоит в том, что на батарее начался цикл обучения, и именно в этот момент батарея стала считаться неисправной. Возможно, он нагревается во время зарядки, вызывая тем самым повторяющиеся сообщения, когда он нагревается, а затем охлаждается.

Я отвечаю на свой вопрос, потому что надеюсь, что это поможет любому, кто ищет мое исходное сообщение об ошибке (которое на поиск не дал результатов на английском языке).

К счастью, неисправная батарея контроллера не проблема для меня, потому что рассматриваемая машина подключена к SAN, а PERC отвечает только за локальный том ОС, который не записывает- интенсивный. Однако из этого следует сделать одну вещь: если вы полагаетесь на кэширование записи и имеете несколько контроллеров PERC, которые используют один и тот же тип батареи, держите под рукой хотя бы одну дополнительную батарею.

Обновление: Во имя науки я позволил завершить цикл обучения от батареи. Это заняло некоторое время, но завершилось успешно, и в журнал ESM / SEL не было добавлено никаких новых сообщений об ошибках.

Конечно, батарея все еще подозревается и будет заменена, но я бы порекомендовал всем, у кого есть симптомы, которые я описал, попробовать начать цикл обучения.