Как я мешаю вентиляторам Dell R730xd идти полная скорость когда добавленная плата PCI Broadcom/QLogic NetXtreme 57711?

У меня есть пара Broadcom NetXtreme 57711 10GbE карты. Я поместил один в Dell R710; это загружается с прекрасной картой, ОС (CentOS 7) распознает его, и все кажется хорошо. Однако, когда я поместил другую карту в R730xd (также выполняющий CentOS), что-то неожиданное происходит: поклонники R730xd ударяют в высокую скорость, как только система начинает загружать ОС и выполнять непрерывно в высокой скорости независимо от того, что происходит. Вентиляторы не работают в полной скорости при взаимодействии с Контроллером Жизненного цикла или экранами BIOS. Они только начинают вращаться в полной скорости, когда запуски компьютера для начальной загрузки ОС и перед ОС подходят, таким образом, это, кажется, не функция ОС.

Я обновил встроенное микропрограммное обеспечение R730xd к доступным последним версиям, я попытался установить профили производительности ЦП в BIOS, и я попытался установить тепловой профиль в iDRAC, но ничто, кажется, не изменяет поведение; система всегда входит в настоящий режим реактивного двигателя. Поиск с помощью Google показывает по крайней мере еще одного человека, встречающегося с подобным поведением вентилятора, связанным с добавлением платы PCI к R730xd (хотя неясно, является ли это той же картой – это, кажется, не).

Что я делаю неправильно? Что еще более важно, это поведение может быть изменено, так, чтобы вентиляторы не оставались упорно продолженными полная скорость?

7
задан 20 August 2015 в 05:21
3 ответа

Итак, после чата в комментариях у меня, наверное, плохие новости.

Оборудование Dell, которое поставляется с сервером в качестве сконфигурированного элемента - это IIRC для тех Broadcom, где - почти никогда не сопоставимо между поколениями. Dell имеет тенденцию устанавливать специальные прошивки, которые подключаются ко всем их системам управления для этих вещей.

Короче говоря, деталь, вероятно, несопоставима, не будет поддерживаться и вызовет странные проблемы, подобные тому, что вы видите.

Примечание: это не относится к деталям, продаваемым через их каталог аксессуаров, к деталям, поставляемым как часть сборки сервера dell.

2
ответ дан 2 December 2019 в 23:32

После того, как я вырвал волосы на недавно прибывшем прекрасном R730xd с 16 3,5-дюймовыми дисковыми слотами, вращающимися вентиляторами со скоростью 15 000 об / мин когда карта Intel X520-DA2 10G находится в любом слоте PCI, я нашел следующее решение для CentOS 6.7 для остановки вентиляторов в струйном режиме, хотя это грубая сила, не принимая во внимание температурный датчик карты 10G - это может привести к выгоранию карты из-за перегрев, но я считаю, что это маловероятно. Возможно, есть способ контролировать тепловые показатели X520.

** Описание: Автоматическая реакция охлаждения по умолчанию на сервере PowerEdge 13G для сторонних карт PCIe обеспечивает воздушный поток в соответствии с общими отраслевыми требованиями к картам. Наш тепловой алгоритм нацелен на подачу воздуха на впуске максимум 55 ° C в область карты PCIe на основе этого отраслевого стандарта.

Для некоторых карт может не требоваться дополнительное охлаждение сверх базового уровня (например, те, у которых есть собственный вентилятор), Dell включила команду на основе OEM IPMI, чтобы отключить этот отклик вентилятора по умолчанию на новую карту PCIe.

Чтобы исправить :

1. Установите инструменты IPMI:

yum install OpenIPMI OpenIPMI-tools
chkconfig ipmi on  # << optional for the task
service ipmi start  # << optional for the task

2. Запросить ответ вентилятора системы на основе сторонней карты PCIe от Dell по умолчанию:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x01 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00

# response like below means Disabled
16 05 00 00 00 05 00 01 00 00

# response like below means Enabled
16 05 00 00 00 05 00 00 00 00

3. Выключить форсунки или отключить логику реакции охлаждения сторонней карты PCIe по умолчанию:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x01 0x00 0x00 

4. Включает форсунки или устанавливает логику реакции охлаждения сторонней карты PCIe по умолчанию на «Включено»:

ipmitool raw 0x30 0xce 0x00 0x16 0x05 0x00 0x00 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 

Ссылки: Утилита для Windows ( ссылка ) Сообщение Spiceworks для Windows и сторонних видеокарт, заставляющее Dell Gen13 вращать вентиляторы ( ссылка )

Другие выводы: Пакет микропрограмм Dell X520-2 ( здесь ) не распознает новые входящие в комплект поставки Amazon за 188 долларов США против 586 долларов США под брендом Dell

7
ответ дан 2 December 2019 в 23:32

для пользователей Windows и серверов есть решение такой же как этот для линукса сначала загрузите этот инструмент для манипулирования ps https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=9ngfj затем получите тот же HEXA для отключения охлаждения по умолчанию для пассивных карт

-card-default-cooling-response-on-poweredge-13g-servers затем получите

0
ответ дан 15 January 2021 в 05:14