Состояние оборудования с ESXI показывает неполную информацию об аппаратных средствах; неправильные детали BMC

Как упомянуто в других сообщениях, предоставления резервного питания сбалансируют загрузку между ними, и или могут взять предельную нагрузку сервера, если другой станет недоступным (включает ли отказом, быть физически удаленным или потеря схему, это подключено с).

Важная вещь рассмотреть в Вашей электрической нагрузке состоит в том, что КАЖДАЯ схема, что Вам подключили источник питания к потребностям смочь обработать Предельную нагрузку сервера. Например, если у Вас будет электрическая схема A, и электрическая схема B и подключение предоставляют 1 в сервере к схеме A и предоставляют 2 к схеме B, то это обеспечит максимальное электрическое дублирование. Если Вы проигрываете, любая электрическая схема затем другой может все еще быть доступной, и сервер может использовать это.

Единственная электрическая схема не должна быть загружена приблизительно в больше чем 80% ее номинальной мощности при нормальном функционировании. Это допускает случайные скачки и препятствует тому, чтобы прерыватели были смещены. Так как каждая схема в настроенном обычно только работала бы в 50% ее потенциала, который означает, что НОРМАЛЬНАЯ текущая ничья должна быть приблизительно в 40% номинальной мощности при нормальном функционировании. Если другая схема будет потеряна затем, то все подключенные серверы внезапно удвоят их использование оставшегося канала, поэтому если Вы не будете осторожны, Вы могли бы потерять одну схему и затем закончить тем, что перегрузились и сместились оставшийся канал, если Ваше распределение является неправильным.

Если Вы хотите получить максимальное использование своего доступного тока, соединить оба предоставления в данном сервере к единственной схеме. Это гарантирует, что использование каждой схемы остается постоянным, даже если один из них потерян. Оборотная сторона - то, что серверы на вниз схеме теряют питание. Если Вы разделяете сервер между схемами, уверены, что Вы объясняете общую потенциальную ничью, учитывая потерю другой схемы так, чтобы это могло обработать загрузку. Какая опция, которую Вы выбираете, зависела бы от того, сколько времени простоя можно предоставить и сколько экстратока можно позволить себе иметь в наличии для составления той более низкой нормальной рабочей нагрузки, можно поставить каждую схему.

2
задан 22 April 2014 в 10:09
2 ответа

Что Конфигурация> Программное обеспечение> Управление питанием показывает вам в клиенте vSphere?

Если результаты неожиданные, попробуйте изменить их там и посмотрите, повлияет ли это на Вкладка «Состояние оборудования»

enter image description here

0
ответ дан 3 December 2019 в 12:53

Я знаю, что это очень старый вопрос, но я отвечаю на него в будущем: он может быть связан со старой/отлаженной прошивкой iDRAC/BMC. Попробуйте их обновить.

1
ответ дан 3 December 2019 в 12:53