Я переношу сервер с двумя блоками питания со 120 вольт на 240 вольт, и я бы предпочел не бери офлайн. Похоже, я смогу просто переводить блоки питания на новое напряжение по одному, поскольку они не подключены друг к другу.
Не вызовет ли проблем запуск одного блока питания на 120 В и одного блока питания на 240 В на время, необходимое для установки в стойку блока распределения питания?
Можно, но, вероятно, не стоит.
Можете ли вы попробовать это на менее важном сервере? Кроме того, производитель / модель системы может иметь значение.
Редактировать:
Я переключаю стойку с 110 В на 208 В и решил попробовать. Кажется, он работает на моих серверах HP ProLiant без проблем.
Если блоки питания поддерживают оба напряжения, это не будет проблемой. Блоки питания в любом случае выдают одинаковое напряжение постоянного тока.
Нет. Это не вызовет проблем с питанием одного блока питания с другим напряжением в течение любого промежутка времени, в том числе бесконечно.
Это вызовет затруднения при расчетах нагрузки, если вы планируете работать таким образом бесконечно, но серверам все равно.