У меня есть несколько серверов от строки HP DL360 (поколения 5-8). Каждый из этих серверов имеет два установленные источника питания. Эти 2 источника питания в каждом сервере питаются от различных схем.
Моим вопросом является желание передаваемая мощность быть примерно сбалансированным между этими двумя схемами, или серверы полагают, что один источник питания "основное устройство" и другой, чтобы быть "резервным копированием" с меньшей передаваемой мощностью?
Я собираюсь дать здесь ответ, относящийся к HP Proliant, поскольку OP спрашивает о линейке продуктов HP.
Давайте использовать пример HP DL360p Gen8 (также применяется к серверам G6, G7 и Gen9):
У вас есть возможность настроить режим резервного источника питания в служебной программе настройки HP Rom (нажмите F9
при загрузке) с :
Из двух основных вариантов в режиме высокой эффективности есть некоторая степень детализации:
Пример сбалансированного режима на загруженном сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 110 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 95 Watts
] Пример режима высокой эффективности на простаивающем сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 50 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 20 Watts
Пример режима высокой эффективности на занятом сервере:
hpasmcli> SHOW POWERSUPPLY
Power supply #1
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 90 Watts
Power supply #2
Present : Yes
Redundant: Yes
Condition: Ok
Hotplug : Supported
Power : 20 Watts
Детализация относительной эффективности одного блока питания, блоков питания с балансировкой нагрузки и Режим высокой эффективности для источника питания 750 Вт.
это зависит
Если вы войдете в настройку (F10), вы можете выбрать режим управления питанием, и обычно есть несколько вариантов, включая активные / пассивные параметры, которые вы предлагаете, а также сбалансированный режим . Я покупаю блейд-серверы, и вы делаете это на уровне корпуса для блейд-серверов, и кажется, что вариантов больше, но самое необходимое это зависит :)
Все серверы разные. Некоторые автоматически балансируют между ними, а некоторые используют исключительно основной блок питания, пока он не выйдет из строя, а затем переключаются на вторичный блок питания. В большинстве случаев есть опция BIOS для настройки того, как сервер обрабатывает блоки питания. Если по какой-то причине у вас нет такой возможности, вы можете выяснить это, надев токоизмерительные клещи на каждый кабель питания и измерив потребляемый ток.