Ошибка события POST при настройке IBM x3550 ServeRAID

Я склоняюсь к программному RAID вместо аппаратного RAID для проблем восстановления. Я читал о катастрофах, возникающих при выходе из строя RAID-карты, и слышал много историй об успешном восстановлении с помощью Linux RAID на другом RAID-контроллере. Мой сервер - IBM x3550 с картой ServeRAID M5110, предназначенной для использования в качестве хоста виртуализации KVM. Я делаю все восемь дисков в установочном JBOD ServeRAID. Я захожу в установку CentOS 7 и без проблем создаю свой RAID10, но затем вижу эти события POST, Сообщает об отказе контроллера состояния

Правильно ли я поступаю? Любые указания или рекомендации приветствуются. Позвольте мне также отметить, что моя установка CentOS 7 работает нормально без проблем, я просто вижу эти события POST.

Не удалось упомянуть, что диски являются SSD и получают события POST только при использовании JBOD, карта RAID работает нормально.

1
задан 3 March 2017 в 21:13
1 ответ

С нашим сервером мы ' мы видели это раньше, наш Raid Controller:

16: 00.0 Контроллер шины RAID: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 2208 [Thunderbolt] (rev 05)

Решением был дефект EEPROM на материнской плате, нам пришлось позвонить IBM Hardware Service для претензии по гарантии.

0
ответ дан 4 December 2019 в 05:08

Теги