Как реализовать перекрестные переключатели lacp

У меня есть вопрос lacp на Cisco 2960x. Они находятся в той же группе "1" или нет? изолированный?

Установка Lab: сервер-4pt (Linux)-> sw1 группа каналов "1" Gi0/1-2 Сервер-4pt (Linux)-> sw2 группа каналов "1" Gi0/1-2 sw1 <-lacp-> sw2

Это работает хорошее над резервированием сети?

Спасибо все.

1
задан 25 October 2015 в 16:25
1 ответ

Ваша диаграмма не очень ясна, поэтому я предполагаю, что у вас есть примерно такая настройка:

+-----------------------------+
|  Linux bond0 with 4 slaves  |
+------+-------+-------+------+
| eth0 | eth1  |  eth2 | eth3 |
+------+-------+-------+------+
  |      |           |      |
  |      |           |      |
+-----+-----+     +-----+-----+
|Gi0/1|Gi0/2|     |Gi0/1|Gi0/2|
+-----------+     +-----------+
|  Sw1 Po1  |     |  Sw2 Po1  |
+-----------+     +-----------+
  |                         |
   \--switch--interconect--/

Это допустимая конфигурация, но драйвер связывания будет увидеть два идентификатора агрегатора (по одному для каждого коммутатора) и будет использовать только один агрегатор за раз, поэтому вы будете балансировать нагрузку на один коммутатор и переключаться на другой коммутатор только в случае отказа коммутатора.

Вы можете точную настройку поведения при отказе с помощью параметра связывания ad_select :

  • ad_select = bandwidth может использоваться для переключения при отказе на основе скорости агрегатора. Скажем, один агрегатор имеет ссылки 10 Гбит / с, а один агрегатор имеет ссылки 1 Гбит / с, 1x10 Гбит / с по-прежнему быстрее, чем 2x1 Гбит / с, поэтому вам, вероятно, лучше оставаться на одном канале 10 Гбит / с. Все ссылки в одном агрегаторе должны иметь одинаковую скорость и дуплекс.
  • ad_select = count может использоваться для аварийного переключения в зависимости от того, какой агрегатор имеет больше подключений, поэтому при наличии двух агрегаторов с двумя портами, если одно из каналов выходит из строя, связь будет переключаться на использование коммутатора с двумя восходящими каналами.

Вы можете настроить коммутаторы так, чтобы они отображались как один идентификатор агрегатора, это называется агрегацией каналов с несколькими шасси. Реализация этого в Cisco называется VPC или «Virtual Port Channel».

2960X не поддерживает VPC сам по себе, однако, если вы используете Flexstacking 2960Xs на Nexus 5000, тогда Nexus может выполнять VPC, используя порты 2960X.