Two out of three drives are in predictive failure on raid-5 - what should I do?

У меня проблема. У меня есть более старый Dell PE1800. Я заметил в диспетчере событий 1000 из 2094 событий: Сообщается о прогнозируемом сбое: физический диск 0: 1 и на физическом диске 0: 3. Открыть информацию об управлении

У меня вопрос - если я вставлю новый диск, будет ли он восстановлен? Мне явно нужно заменить оба диска, но я боюсь даже вытащить один деградировавший диск. Если я потеряю этот сервер, я облажался. Буду признателен за любую помощь в этом! Thank you! ~Blaine

0
задан 24 January 2017 в 20:37
1 ответ

Немедленно обновите резервную копию! Затем запланируйте время простоя,заменить все три диска и восстановить из резервной копии. Нет причин рисковать.

Вы можете попробовать заменять диски по одному, восстанавливая после каждой замены. Но риск неожиданного простоя выше, и сервер будет дольше оставаться в состоянии низкой производительности. Очевидно, обновите резервную копию, прежде чем делать что-либо подобное.

7
ответ дан 4 December 2019 в 11:09

Теги