Я только что пробежал около 20-30 метров Solid Кабель CAT5e F / UTP от коммутатора до сарая, где у меня есть сервер. Примерно на последней трети пути, он проложен вместе с удлинительным кабелем, который обеспечивает питание сервера. Вот почему я выбрал F / UTP.

Теперь, когда я подключаю новый кабель, у меня нет сигнала или лампочки на переключателе. Затем я попытался переделать разъемы, но безуспешно.

Сейчас я не использую экранированные вилки RJ45, не уверен, что это имеет значение?

Есть идеи? или мне просто очень не повезло, и мне нужно запустить новый провод?

0
задан 3 February 2017 в 22:37
2 ответа

Вы просто не можете смешивать экранированные и неэкранированные части в ссылке. Экран работает только в том случае, если он сплошной и правильно заземлен с обоих концов. Фактические провода в экранированных кабелях не могут соответствовать спецификациям без рабочего экрана. Наличие неэкранированных разъемов означает, что экранирование линии нарушено, и она не заземлена должным образом.

Существуют документы, которые объясняют вам вещи. Например, Повторное обращение к экранированной и неэкранированной витой паре :

Если кабель STP соединен с неправильно экранированными разъемами, подключения оборудования или розеток, или если сам экран из фольги поврежден, общее качество сигнала ухудшится. Это, в свою очередь, может приводят к ухудшению характеристик излучения и устойчивости. Следовательно, для экранированная кабельная система для полного уменьшения помех, каждый компонент в этой системе должен быть полностью и беспрепятственно экранирован, поскольку а также правильно установлены и обслуживаются.

Кабельная система STP также требует хорошего заземления. практики из-за наличия щита. Неправильно Заземленная система может быть основным источником излучения и помех. Находится ли это заземление на одном конце или на обоих концах кабельной трассы. зависит от частоты, с которой работает данное приложение. За высокочастотных сигналов, кабельная система STP должна быть заземлена на минимум, на обоих концах кабельной трассы, и он должен быть непрерывным. А экран, заземленный только с одного конца, не эффективен против помехи от магнитного поля.

Кроме того, при прокладке такого кабеля на открытом воздухе необходимо учитывать множество факторов. Совершенно необходимо, чтобы у вас была надлежащая защита от молнии, иначе вы подвергнете опасности жизнь и имущество. Вы должны использовать наружный кабель, потому что внутренний кабель не переносит воду. Если вы закопаете его, вы должны закопать его по крайней мере на 24 дюйма до верха кабеля или ниже линии замерзания, в зависимости от того, что глубже. OSP (Outside Plant) - это специальная кабельная система, которую многие установщики не коснутся из-за всех проблем и юридические последствия.

2
ответ дан 4 December 2019 в 13:35

Линии электропередач могут увеличивать помехи и снижать эффективную полосу пропускания (из-за повторной передачи пакетов), но я был бы очень удивлен, если бы это вызвало полную потеря связи.

Мне кажется, что ваш кабель / вилки повреждены. Можете ли вы проверить целостность цепи?

0
ответ дан 4 December 2019 в 13:35