Я - младший network/sys администратор, и я застреваю (и мои старшие не уверены, что сделать).
У меня есть переключатель VSP 7000, который является основным коммутатором. И 4 850 переключателей GTS, которые похожи на коммутатор доступа. Переключатели находятся в различных комнатах.
Мы полагаем, что имеем правильные патч-панели для волокна, видим, что свет прибывает из угла. Проблема: - когда мы соединяем волокно на каждом переключателе в приемопередатчик, никакие световые сигналы ссылки не продвигаются (иначе, порт снижается). Это показывает оранжевое поле вокруг порта (для каждого переключателя) в веб-консоли.
Определенный порт 10 (соединение волокна, никакая установка MLT) на ядре имеет: - 4 (1 10 20 30) настроенные VLAN, порт включили - порт 10 имеет метки tagAll, включил для vlan 30, порт включен - порт 1,2 добавляется к vlan 30 также.
Определенный порт 49 (оптоволоконное соединение, никакая установка MLT) на коммутаторе доступа имеет: - 4 (1 10 20 30) настроенные VLAN, порт включили - порт 49 имеет метки tagAll, включил для vlan 30, порт включен - порт 1,2 добавляется к vlan 30 иначе порт 49 также.
Есть ли какие-либо специальные команды, которые я должен использовать, чтобы иметь состояние порта для этих оптоволоконных соединений как?
Спасибо.
угадайте что, оказалось, что волокно на конце линии пришлось перевернуть на разъеме! Кто знал ....
По умолчанию нет ограничений на состояние портов. По умолчанию они должны быть включены административно.
Дополнительные мысли: