У меня есть корпус Dell M1000e, в котором размещены 16 блейд-серверов Dell M620. Каждый из блейд-серверов имеет собственный DRAC, доступный по его собственному IP.
Кроме того, два CMC в активной / пассивной конфигурации внутри Dell M1000e имеют соединение DRAC.
Я могу подключиться к веб-интерфейсу на любом из блейд-контроллеров DRAC, выбрать «Настройки iDRAC» в левом дереве, затем нажать кнопку «Запустить веб-интерфейс CMC», и он откроет новый браузер, указывающий на IP-адреса CMC в
Я писал сценарии для интерфейса командной строки DRAC, и я хотел бы определить, как веб-интерфейс для blade-DRAC получает информацию об IP-адресе своего корпуса. Я просмотрел руководство по интерфейсу командной строки, и команды, в которых, как я ожидаю, должна быть указана эта информация (get, getconfig, getssninfo, getsysinfo, другие), похоже, ее не показывают.
В конечном счете, Мне нужно знать эту информацию с помощью сценариев, чтобы я мог определить, точны ли IP-адреса ограждения, определенные в конфигурациях кластера, которые должны указывать на CMC. Это не было бы такой большой проблемой, если бы у меня был только этот единственный корпус, но их много во многих центрах обработки данных.
Служба поддержки Dell говорит, что это просто не поддерживается и не может быть выполнено, что я отказываюсь принять, учитывая это работает через их веб-интерфейс.
Есть какие-нибудь советы?
После долгих исследований мне удалось получить эту информацию с помощью следующей команды:
racadm get System.ChassisInfo
Кажется, работает только в iDRAC7 и новее.