У меня есть сервер HP ProLiant DL360p Gen8. Это имеет 8 отсеков для накопителей только с 6 используемыми в конфигурации RAID1.
Я могу добавить еще 2 диска к пустым горячим отсекам, и HP Smart Array Controller настроит их автоматически в RAID, и они появятся как один логический диск, или я должен выключить сервер и настроить их вручную в утилите HP Intelligent Provisioning как, я сделал с исходными 6 дисками?
Вы можете сделать это в реальном времени с помощью утилиты HP Smart Storage Administrator для вашей операционной системы.
Этот процесс называется преобразованием массива .