Медленный запуск в определенном слоте для карты RAID

у меня есть сервер Dell NX200 с рейдовой картой PERC S300. После нескольких проблем с нашими старыми дисками (читаемыми, но деградировавшими) мы заменили наши 4 диска: - HE253GJ (250 Гб, 7,2 об / мин, 3 Гбит / с, ранее) с - ST500DM002 (500 ГБ, 7,2 об / мин, 6 ГБ, после)

Но есть странная проблема (я новичок ...), 2-й слот не распознал диск (нет светодиода, ничего в управлении RAID ). Я поменял местами весь диск, чтобы изолировать проблему, но она не исчезла. Я думаю, что проблема должна быть в слоте, но ... Если я вставлю старый диск в этот слот, абсолютно никаких проблем, он будет распознан и обнаружен (но, конечно, с ухудшением работы).

Иногда, если я жду 2/3 mns в программном обеспечении raid, и если я начну повторное сканирование, чтобы найти больше диска, появятся 2 слота, и я смогу построить свой рейд без проблем ...

У вас есть идея? Спасибо!

0
задан 9 August 2016 в 15:42
1 ответ

Проблема «решена», на PERC S300 есть 2 Порт SAS, первый порт, подключенный к объединительной плате, был сломан, подключен к порту SAS 2, и диск распознан.

0
ответ дан 5 December 2019 в 09:42