Нет доступа к веб-интерфейсу iDRAC9

У меня есть сервер PowerEdge R640. Раньше у меня был доступ к веб-интерфейсу, но теперь я просто получаю бесконечное вращающееся колесо. Я могу пропинговать IP-адрес и SSH в него, но я не уверен, что делать, когда я вхожу. Есть предложения, как я снова могу получить доступ к пользовательскому интерфейсу?

Web UI Screen Shot

SSH Screen shot

2
задан 13 January 2020 в 23:09
5 ответов

Сначала вы попробовали другой браузер или очистили кэш.

Если да, то полностью отключите сервер от сети, чтобы сбросить iDRAC, а после этого выполните обновление прошивки, если оно доступно.

Вы можете перейти на версию 4.0.0.0, если сможете, это добавит стабильности iDRAC.

iDRAC с контроллером жизненного цикла, 4.00.00.00 Исправления и улучшения - Улучшения стабильности и производительности

3
ответ дан 14 January 2020 в 07:01

Спасибо всем за помощь. Я устал от Chrome, Firefox и IE с и без личного просмотра безуспешно. Я только что нашел эту ссылку . чтобы сбросить iDRAC без выключения и он работал.

1
ответ дан 14 January 2020 в 07:01

R640 не так уж и стар, и, безусловно, должен работать с современными браузерами - требования к старой версии Java для старых DRAC еще не подходят для DRAC9.

Если у вас есть физический доступ к ящику (или у вас есть умные умные руки), попробуйте истощить силу блох , и нет, я не выдумываю это имя.

Обычный процесс -

  1. Безопасное выключение с помощью ОС.
  2. Затем отсоедините все силовые кабели от хоста (возможно несколько блоков питания), а также отключите любые подключенные напрямую компоненты, такие как дисковые полки или расширители PCIE, или любое USB- или последовательное устройство с собственным источником питания. Коммутаторы Ethernet можно игнорировать, но кабели консоли следует отключить.
  3. Когда хост полностью мертв, нажмите и удерживайте кнопку питания на передней панели хоста не менее 30 секунд, затем отпустите. Убедитесь, что вы выбрали правильный хост - в стойке с идентичным оборудованием легко найти не ту коробку.
  4. Подсоедините все кабели устройства.
  5. Подсоедините все силовые кабели. Возможно, вам придется запустить хост коротким нажатием кнопки питания.

Обратите внимание, что я никогда не делал этого с комплектом с питанием от 48 В постоянного тока - у них провода питания обычно жестко подключаются к блоку питания. Будьте особенно осторожны, если у вас есть питание постоянного тока.

Это может прозвучать нелепо, но это был вариант «последней инстанции», который может исправить самые странные проблемы, пережившие полную перезагрузку хоста.

1
ответ дан 14 January 2020 в 10:08

IDRAC может совместно использовать сетевую карту с ОС, в прошлом люди использовали выделенный порт, поэтому, если вы используете только одну сетевую карту, следует помнить об этом. , у него будет два IP-адреса, один для IDRAC и для хост-ОС. Большинство коммутаторов по умолчанию не будут отправлять и получать данные для одной и той же сети на один и тот же порт, это нормальное поведение. Это вызывает проблему только тогда, когда вы пытаетесь вернуться к тому же порту, но с другим IP-адресом в той же сети. Если вы настроите IDRAC для использования VLAN и настроите маршрутизацию VLAN между двумя сетями, это решит эту проблему.

Аналогичная проблема указана здесь. iDRAC6 с общим LOM — не удается войти в веб-интерфейс с того же компьютера

0
ответ дан 22 August 2021 в 12:03

Я наткнулся на этот вопрос при диагностике аналогичной проблемы в одной из более новых версий iDRAC (Я думаю, что это был iDRAC 14). Пробовал обновить и это не помогло. В конце концов я заметил, что URL-адрес в браузере использует порт 5900, для которого у меня не было исключений брандмауэра. Добавление исключения брандмауэра/переадресации порта для TCP-порта 5900 может помочь.

0
ответ дан 12 October 2021 в 14:50

Теги