Существует плагин для vim названный AnsiEsc, который отобразит результаты последовательностей цвета ANSI в файле. Для установки того плагина необходимо будет установить плагин Vimball сначала. Чтобы в полной мере воспользоваться AnsiEsc, необходимо будет перекомпилировать vim с патчем, описанным на странице AnsiEsc.

Необходимо установить форматы файлов, прежде чем файл будет загружен (или в .vimrc файле). Это не применит его к файлу, это уже загружается.

3
задан 2 March 2010 в 18:47
4 ответа

До самого файлового сервера "останов" от CLI - в значительной степени все, что необходимо знать. (Вы, очевидно, хотели бы быть уверенными, что никакие серверы не используют его). Выключите голову, затем полки, и сделайте наоборот после перемещения.

http://now.netapp.com имеет некоторые ценные руководства лучшей практики для этого вида сценария - как в стороне, если бы Вы являетесь физически движущимися NetApp, было бы очень мудро удостовериться, что Ваша поддержка NetApp является текущей.

7
ответ дан 3 December 2019 в 04:50
  • 1
    Да, это, хороший ответ –  Chopper3 2 March 2010 в 20:29
  • 2
    Ya я имею ТЕПЕРЬ учетная запись, но чувствовал себя немного ленивым и полагал, что кто-то мог просто черпать, подают меня хорошее короткое и к ответу точки :-) –  Kyle Brandt 2 March 2010 в 20:34

Завершение работы - Выполните действия для обеих головок фильтрующего устройства

Cf status
Cf disable
Cf status

Cifs terminate

sysstsat -x
lun stats -i 10

Если числа не близки к нулю, определите причину трафика.

Halt
  • Показывает остановку на передней панели
  • Используйте переключатель питания чтобы выключить их все.

Powerup

  1. Сначала включите дисковые полки…. Подождите 1 минуту
  2. Включите головки (те, у которых ЖК-дисплей на передней панели)

     Cf status
    Cf enable
    Статус CF
    
3
ответ дан 3 December 2019 в 04:50

Возможно, вы захотите добавить пару шагов, если физический доступ недоступен.

SP статус.

После команды HALT вы можете отключить питание здания

Как только вы сможете запустить резервную копию фильтра, вы можете получить доступ к консоли через порт управления SP/RLM с IP, который вы получили от информации о состоянии SP

Войти через системную консоль naroot

системную консоль

boot_ontap

как только оба узла в паре фильтров будут запущены, вы можете включить кластер

cf

.
1
ответ дан 3 December 2019 в 04:50

Если вы активируете остановку, -s будет более чистым способом завершить работу фильтра.

Выполняет полное завершение работы системы. Поведение этой команды отличается в разных выпусках. В выпусках Data ONTAP до 8.0.4 и 8.1.2 конечным результатом этой команды является отключение питания контроллера. Пользователь должен включить контроллер с помощью RLM или SP. В выпусках Data ONTAP 8.0.4, 8.1.2 и более поздних он больше не будет отключать питание контроллера. Вместо этого он остановится при появлении запроса ЗАГРУЗЧИК. Для платформ, на материнской плате которых имеются индикаторы внимания FRU, Data ONTAP сбрасывает эти индикаторы при последующей загрузке. Это применимо только к Data ONTAP 8.0 и новее.

0
ответ дан 3 December 2019 в 04:50