Отказ логического диска Dell PowerEdge 2800: какое-либо возможное восстановление?

От поднятой командной строки можно работать iisreset stop

3
задан 1 June 2011 в 23:15
4 ответа

хорошо, 2800 довольно старо теперь, но тем не менее, помогло бы, отправили ли Вы конфигурацию RAID и состояние, в дисках сообщают в scsi BIOS контроллера. В целом диски могли бы быть в порядке (они действительно передавали диагонали, правильно? Вы выполнили лощину pediags/onlineDiags из support.dell.com?) и Вы, возможно, просто должны были бы восстановить массив и возможно обновить микропрограмму контроллера и микропрограмму диска, но без любой информации, очень трудно вести Вас через необходимые шаги

2
ответ дан 3 December 2019 в 06:17

Назовите техническую поддержку лощины (или кто-то еще, кто знает о восстановлении RAID), если Вы оцениваете свои данные.

1
ответ дан 3 December 2019 в 06:17

Я нахожу это довольно неправдоподобным, что Windows Update вызвал тип аппаратной проблемы, которую Вы испытываете, если Windows Update не обновил встроенное микропрограммное обеспечение RAID-контроллера или жесткий диск самостоятельно, который не вероятен, поскольку я никогда не видел, что микропрограммное обновление проникает через Windows Updates. Если бы Windows Update обновил драйвер RAID-контроллера затем в, он хуже, он заставил бы Windows не загружаться, но не вызвал бы ошибки POST, которые Вы имеете.

Вы выполняли диагонали из Windows? Если так, Вы могли бы хотеть загрузить Dell загрузочные диагонали, записать CD, начальную загрузку к нему, и выполнить их. Это устраняет ОС из имения любого влияния на диагонали.

http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd&releaseid=R212797&SystemID=PWE_PNT_2800&servicetag=&os=WNET&osl=en&deviceid=196&devlib=0&typecnt=0&vercnt=16&catid=13&impid=-1&formatcnt=0&libid=13&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-1&fileid=301057

1
ответ дан 3 December 2019 в 06:17

Хорошо, я "вызываю онлайн" 'd свои исходные два диска. Я также смог загрузиться в sbs 2003. Странная часть - то, что похоже, что первый диск ударили офлайн назад в декабре (обозначенный файлом резервной копии окон), и это - то, до чего это загрузилось.

Я предполагаю, что остальной диск воздействовал на свой собственный с этого времени. (Прежде чем катастрофический отказ, я видел, что он успешно создал файл резервной копии накануне ночью), Если я вывожу один из эксплуатации из исходных дисков назад и это будут успешно перезагрузки к другому, я принимаю I, могут получать доступ к более свежим данным?

OpenManage Array Manager Displays:

MYSERVER
 -Arrays
  -PERC Subsystem 1
   -PERC 4e/DI Controller 0
    -Array Group 0
      Array Disk 0:0 Status: SMART: Failure predicted, online
      Array Disk 0:1 Status: SMART: Failure predicted, online
      Array Disk 0:2 Status: Online
      Array Disk 0:3 Status: Online
    -Virtual Disk 0
      Array Disk 0:2
      Array Disk 0:3
    -Virtual Disk 1
      Array Disk 0:2
      Array Disk 0:3
   -Backplane (Channel 0)
     Array Disk 0:0
     Array Disk 0:1
     Array Disk 0:2
     Array Disk 0:3
   -Channel 1

Я мог клонировать информацию от 0 и 1 на 2 и 3 на данном этапе?

0
ответ дан 3 December 2019 в 06:17

Теги