ESXi 5.0 - Программный RAID 1 [закрыто]

Среда:

  • Хранилище: Массив HP P2000 MSA G3 SAS с 24 дисками SAS по 300 ГБ 10 КБ
    • Два контроллера хранилища с избыточными подключениями SAS к каждому хосту
  • Хосты: Три HP DL380 G7 с SD-картой 10 ГБ, ЦП, ОЗУ и т. Д.

ESXi 5.0 устанавливается на SD-карту на каждом хосте, это единственное локальное хранилище на каждом хосте. У меня P2000 разделен на два виртуальных диска, каждый из которых использует 12 из 24 дисков. Назовите их LUN1 и LUN2. Каждый LUN - это отдельный том RAID6.

Я говорил со службой поддержки HP по телефону о распределении RAID1 поверх двух моих массивов RAID6. Это невозможно, поэтому я пытаюсь понять, как лучше всего реализовать зеркалирование. Я смотрел на OpenFiler и FreeNAS, но, честно говоря, не знаю, как эти решения будут работать в критически важном приложении.

-5
задан 5 September 2015 в 19:23
1 ответ

Для описанной вами настройки нет опции программного RAID.

VMware не поддерживает ее. Если бы вашими хостами были Linux / Windows, у вас были бы некоторые дополнительные возможности.

Если вас беспокоит стабильность системы, вы могли бы использовать RAID 1 + 0 и / или назначенные диски горячего резервирования в вашей настройке.

Если производительность не является проблемой (например, использование RAID6), зачем беспокоиться о потенциальном влиянии восстановления RAID6? RAID6 на корпоративных дисках SAS обычно считается излишним (по сравнению с RAID5) из-за более быстрого (эр) времени восстановления, чем у почти линейных дисков со скоростью 7200 об / мин. Однако вы также делаете это для большей группы дисков, чем обычно (12 дисков - это много для этого уровня RAID).

Зачем нагружать систему с помощью Storage vMotion вдали от неисправного LUN? Это стандартные диски HP SAS. Они не t выходят из строя так часто, что вы не можете вовремя получить замену.

Но лучшей страховкой здесь является наличие настроенного диска с горячим резервом и , возможно, удобного диска с холодным резервом, чтобы сократить время, необходимое для замены диска.

Были ли у вас раньше отказы диска в этом массиве?

9
ответ дан 5 December 2019 в 22:15