Сбой питания Sun X4100 Вовлек, но работа PSU

Вы имеете в виду кроме реализации DLL сами? Нет. Но это - что-то, что можно сделать. Только начните программировать ;)

Отметьте TAHT, это - 208 R2 (!) только как решение, таким образом, это даже не применимо к Вашему серверу базы данных (который, как Вы говорите, 2008).

2
задан 8 July 2013 в 23:42
3 ответа

I would check the logs before clearing them in case it is a legitimate issue:

show /SP/logs/event/list

The LED will be lit due to any changes with the PSU - such as voltage or fan speed. If that's not the case usually, you will just need to go into the ILOM and clear the event log.

Easiest way is to go to the IP of the SC or CMM then System Monitoring --> Event Logs --> Clear Event Log.

2
ответ дан 3 December 2019 в 09:37

У меня была аналогичная проблема на 4 серверах (X4100 M2), привлеченных моими клиентами. Передний предупреждающий свет, указывающий на проблему с питанием, не исчезнет при заведомо исправных блоках питания. Ответ выше сработал. Зайдя в ALOM и введя команду show / SP / logs / event / list, я понял, в чем проблема. После замены батареи Bios на всех 4 устройствах ошибка исчезла. Хотя биос держал настройки, батарея в биосе была слишком низкой. Это может работать не во всех случаях, но на это стоит обратить внимание.

3
ответ дан 3 December 2019 в 09:37

Это происходит со мной все время. Пройдут месяцы, прежде чем я вспомню, как дебилы в Sun включили, когда батарея CMOS вышла из строя. Если вы не исследуете показания датчика - а зачем вам с указанием «Неисправность блока питания» - других индикаторов нет. Любой другой ПК или сервер останавливает процесс загрузки, чтобы сообщить вам, что батарея CMOS разряжена. (также раздражает.)

-> show -d properties /SYS/MB/V_BAT
  /SYS/MB/V_BAT
    Properties:
        type = Voltage
        class = Threshold Sensor
        value = 0.656 Volts
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        upper_nonrecov_threshold = 3.79 Volts
        upper_critical_threshold = 3.60 Volts
        upper_noncritical_threshold = 3.39 Volts
        lower_noncritical_threshold = 2.69 Volts
        lower_critical_threshold = 2.59 Volts
        lower_nonrecov_threshold = 2.40 Volts
0
ответ дан 3 December 2019 в 09:37