Договорились. Порт Block 25 в брандмауэре или на локальной машине. Мешать Постфиксу слушать что-либо кроме локального петлевого адреса является хорошей идеей также.
Давным-давно, я использовал немного программы, которая изучила почтовый dir шпульки и переслала электронную почту к внешнему серверу SMTP на основе задания крона. Это работало идеально подходящее для отсылки журналов и других системных электронных писем и не потребовало выполненного полного рабочего дня. Никакой PostFix или Sendmail не были необходимы.
Мои полномочия Google приводят меня к сбою, поскольку я не могу найти его теперь. Возможно, у Вас будет лучшая удача.
The tool you should be using today is hpssacli
. The older hpacucli
utility doesn't work on current-generation ProLiant servers.
In case you don't have hpssacli
, the support download bundle for your server is here (if you're not already using the HP ESXi build).
Also, RAID6 for 4 disks doesn't make sense. Do RAID 1+0
~ # /opt/hp/hpacucli/bin/hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.40.12.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
=> ctrl all show config
Error: No controllers detected.
=>
versus
~ # /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli
HP Smart Storage Administrator CLI 1.50.4.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
=> ctrl all show config
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded) (sn: 001438023DA3BF0)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: 5001438023DA3BFF)
=>