VMware Vmotion 5.1 перестал работать в 51% Между двумя идентичными новыми серверами VMware

Мы пробовали к deloy два новых CISCO серверы C220 M3S UCS Хосты ESXI. установка пошла гладкий en отлично.

Мы добавили оба сервера в ESXI (5,1 обновлений 2) кластер. это для выполнения vmotion и автоматической миграции vm's между 2 хостами esxi.

Но мы встречаемся с некоторыми проблемами с vm's миграции между обоими хостами (те же аппаратные средства та же установка те же настройки)

При миграции живой vm машины между сервером a и b это перестало работать в 51% со следующей ошибкой:
"Произошел общий systemerror: источник обнаружил, что месту назначения не удалось возобновиться"

Проверка VMware Vmotion перед миграцией является succesfull.

Эта проблема только происходит, когда vm's работает, они неактивны / завершение работы, там не проблемы с миграцией спины vm и передают между сервером a и b.

Устройство хранения данных также сохраняет активным и достижимым во время vmotion.

VT/PT установлены, BIOS и на системных соответствиях, выполненной BIOS и на nic микропрограммном обновлении. оба выполнения той же версии сборки esxi.

Мы уже попробовали несколько Кбит VMware, и EVC был включен.

Кто-то может предоставить нам некоторую справку?

Больше информации добавляется:

Сервер общей информации A:
enter image description here

Сервер общей информации B:
enter image description here

Некоторая информация сети:

У нас есть 4 зарубки на каждом из этих двух серверов.

  • 2 зарубки для резервирования сети
  • 2 зарубки для специализированного устройству хранения данных и vmotion возможности соединения

на обоих серверах следующие настройки соответствуют 100%: (крест проверил его),

Первые Снимки экрана являются интерфейсами менеджмента:
enter image description here enter image description here

2-ми снимками экрана является Vswitch для устройства хранения данных и vmotion

enter image description here enter image description here

Оба используют те же nic аппаратные средства и обновление BIOS.

Спасибо

5
задан 17 November 2014 в 18:48
2 ответа

На прошлой неделе мы решили эту проблему. извините за мой поздний ответ.

Мы пытались настроить нашу сеть хранилища и vmotion как следующий документ:

http://blogs.vmware.com/vsphere/2011/08/vsphere-50-storage- features-part-12-iscsi-multipathing -hancements.html

Мы создали 2 vmkernel, каждое, используя один из обоих физических интерфейсов, которые были добавлены к vswitch. Чтобы работать как активный активный интерфейс, чтобы иметь возможность выполнять iscsi multipathing.

В конце концов, мы удалили 2-е vmkernel, добавили оба физических интерфейса к одному оставшемуся vmkernel и позволили команде nic делать все активное активное multipathing.

немедленно решили нашу проблему.

Ура.

2
ответ дан 3 December 2019 в 01:57

посмотрите эту информацию:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1003734

У меня работает последнее действие (изменение дополнительных настроек, вариант миграции на 2 хостах).

0
ответ дан 3 December 2019 в 01:57