Существует ли способ найти кабель UTP в действующей сети, не повреждая сеть?
Проблема, у нас есть некоторое кабельное наложение в серверной от бога, знает где.
Я хочу найти другой конец кабеля без следующего целым кабелем под полом, которого трудно достигнуть.
Я хотел использовать датчик и тестер, но что, если другая часть кабеля включается к переключателю?
Разве тон не отправляет через кабельные убытки переключатель или сеть?
Если ваш коммутатор находится под управлением, подключите устройство с известным MAC-адресом к концу кабеля, к которому у вас есть доступ, а затем используйте командную строку коммутатора, чтобы узнать, какой порт MAC-адрес подключен к.
Как правило, можно использовать кабельный тестер или зонд «лиса и гончая», не вызывая повреждений подключенного оборудования. Я делал это много раз в своей сети с несколькими разными тестерами, и у меня никогда не было никаких проблем.
Практически единственный раз, когда вам действительно нужно беспокоиться о повреждении оборудования, - это когда вы работаете с OTDR по оптоволокну, так как оптика приемника может быть очень чувствительной.
Кстати, вы также обычно можете использовать тупой (читай: дешевый) тестер кабеля из двух частей с одним концом кабеля, подключенным к оборудованию вместо пульта дистанционного управления, и получить точные данные полученные результаты.