I'd like to configure the "AC Power Restored" option that's accessible in the BIOS, but I want to do it remotely, without having to shutdown the server and go into BIOS.
I've searched through the iDRAC 8 Enterprise interface and I can't find the option.
Am I seriously going to have to take the whole server down just to update this setting??
Хотя решение Twisty, вероятно, самое простое, для него требуется установка OMSA.
Фактически вы можете изменить этот параметр с помощью iDrac8, но только из командной строки.
Для этого , SSH в idrac (с помощью putty
или другого вашего ssh-клиента). Затем введите эти команды:
racadm set BIOS.SysSecurity.AcPwrRcvry Last # Possible values: On/Off/Last
racadm jobqueue create BIOS.Setup.1-1
Я не верю, что этот параметр можно изменить с помощью iDRAC. Однако, согласно этой ветке Spiceworks , вы можете изменить параметр режима восстановления питания переменного тока с помощью администратора сервера Dell OpenManage:
В OMSA вы можете выбрать «параметры BIOS» в разделе «шасси основной системы». Здесь вы можете изменить «Режим восстановления питания переменного тока»