Пропускная способность по гигабитному каналу POE PD?

Я подумываю об установке коммутатора POE в моей гигабитной сети. Коммутатор нужен мне только для того, чтобы получать питание из сети (канал PD), но не передавать его другим устройствам (поэтому нет каналов PSE).

Какое влияние оказывает питание через порт PD на пропускную способность по этому каналу? Я предполагаю, что пропускная способность данных уменьшилась: насколько это важно?

1
задан 8 October 2016 в 17:06
1 ответ

Совсем не сокращается. PoE использует синфазный сигнал (в форме смещения постоянного тока) для передачи около 48 вольт по как можно большему количеству витых пар (для увеличения допустимой нагрузки). Это называется POE «Альтернатива A», поскольку в нем не используются выделенные витые пары для отправки сигнала постоянного тока, как это делает Альтернатива B. Альтернатива B может использоваться на базе-t, которая не использует все четыре витые пары, например, 100 и 10 base-t.

Gigabit Ethernet over base-t ДОЛЖЕН использовать альтернативу A, поскольку в ней используются все проводники для сигналов данных. Альтернатива A работает для структуры base-t, поскольку сигналы на витых парах обрабатываются с использованием дифференциальной передачи сигналов, то есть сигналы обрабатываются путем измерения разности потенциалов между двумя формами сигнала, а не одной формой сигнала относительно земли. Благодаря этому мы можем смещать эти сигналы данных до 48 В без какого-либо влияния на точность воспроизведения.

Смещение постоянного тока отфильтровывается, когда мы добираемся до трансформаторов устройств с питанием, и у нас остается дифференциальный сигнал на устройствах DSP. и ровный постоянный ток, идущий к источнику питания.

https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signaling

https://en.wikipedia.org/wiki/Common-mode_signal

1
ответ дан 3 December 2019 в 23:40