У меня есть 11-дисковый (D0 - D10) массив RAID6 с горячим резервом (D11) - массив из 12 дисков итого.
Диск D3 вышел из строя ранее сегодня, и сейчас происходит восстановление горячей резервной копии (предположительно, превращаясь в датакопию D3). Я хочу заменить мертвый D3 рабочим диском. Контроллер работает под управлением LSI MegaRAID Storage Manager ( v13.04.03.01).
1) Следует ли дождаться завершения восстановления перед заменой D3? Я не хочу путать вещи, и, похоже, он отлично восстанавливается
2) Прямо сейчас D11 все еще обозначается как «горячий резерв», когда я проверяю информационную страницу физического диска в графическом интерфейсе MegaRAID. Когда я заменяю D3, если он станет новым горячим резервом, а D11 станет частью основного массива (это кажется наиболее разумным) ИЛИ после замены D3 информация [перестроенная] из D11 будет перемещена НАЗАД на D3, а затем D11 будет стерт и сохранить его роль в качестве горячего резерва?
Я понимаю, что вопрос 2, вероятно, полностью зависит от того, как менеджер решил что-то делать, но я просто не знаю, будет ли это автоматическим или мне нужно будет активно сообщить ему, что сделать. Насколько я понимаю, нет возможности назначить диск горячим резервом.
Приветствую любые мысли или советы по поводу.
Я настоятельно рекомендую сначала дать контроллеру восстановить массив, а затем удалить сломанный диск. После этого, при замене D3 рабочим диском, массив должен реконструировать D3, восстанавливая D11 до его исходной роли горячего резерва.
В любом случае, пожалуйста, обратитесь к руководству вашего контроллера, чтобы узнать, чего ожидать.