Интерпретация вывода / var / log / messages после зависания сервера

Мой сервер завис. Я перезапустил, и после запуска fsck вручную службы перезапустились нормально. Я анализирую / var / log / messages примерно в то время, когда произошел сбой, и обнаружил следующие записи:

Nov 29 22:24:27 cloud kernel: ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4090000 action 0xe frozen
Nov 29 22:24:27 cloud kernel: ata1: irq_stat 0x00400040, connection status changed
Nov 29 22:24:27 cloud kernel: ata1: SError: { PHYRdyChg 10B8B DevExch }
Nov 29 22:24:27 cloud kernel: ata1: hard resetting link
Nov 29 22:24:34 cloud kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Nov 29 22:24:34 cloud kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Nov 29 22:24:34 cloud kernel: ata1: EH complete

Возможно, это указывает на сбой жесткого диска, но я провел длинный SMART-тест жесткого диска, и вот результат:

smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-2.6.32-573.7.1.el6.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Constellation ES (SATA 6Gb/s)
Device Model:     ST1000NM0011
Serial Number:    Z1N2D4JT
LU WWN Device Id: 5 000c50 04e008fb2
Firmware Version: PA07
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Mon Nov 30 15:29:22 2015 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (  609) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 151) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   3) minutes.
SCT capabilities:              (0x10bd) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   069   063   044    Pre-fail  Always       -       8118850
  3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       15
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   084   060   030    Pre-fail  Always       -       4627909443
  9 Power_On_Hours          0x0032   073   073   000    Old_age   Always       -       24302
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       21
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   075   064   045    Old_age   Always       -       25 (Min/Max 23/25)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       27
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       29
194 Temperature_Celsius     0x0022   025   040   000    Old_age   Always       -       25 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   105   099   000    Old_age   Always       -       8118850
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       169642618276709
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       3860229105
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1373595990

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     24302         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     24299         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     24298         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%         4         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%         4         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

HDD уже был заменен недавно. Версия ядра - 2.6.32-573.7.1.el6.x86_64

0
задан 30 November 2015 в 16:32
1 ответ

Андрей Сапегин жоғарыда келтірілген түсініктемелерде атап өткендей, бұл аппараттық құрал болуы мүмкін.

Қазіргі уақытта ол HDD немесе кабель деп айта алмаймыз - бірақ физикалық нәрсе болуы мүмкін. сәтсіздікке. Олардың жақында HDD ауыстырғанын елемеуге болады, өйткені оны жаңасымен алмастырған жоқ.

Олар HDD ауыстырудың жақсы екендігі белгілі болды, өйткені

Олар ескі дискіні жаңасына көшірді ( қолданылған, бірақ тексерілген), және расталған Ескі және жаңа дискілер 100% жақсы болды, себебі қателіктер туындаған жоқ клондау.

Бұл мені дәлелдейтін дәлел емес. Менде өткен аптада HDD істен шықты, сондықтан ол жаза алмады, бірақ оның оқылымы өте жақсы болды. Сондықтан « біз барлық деректерді ескі HDD-ден оқимыз » қарт адамның денсаулығы туралы ештеңе айтпайды. « Біз барлық деректерді жаңасына жаздық » дейді менің ойымша, ауыстырушының денсаулығы туралы өте аз; егер бұл олардың жалпы тестілеу әдістемесі болса, HDD-ді алмастыру туралы олардың кепілдіктері еленбеуі мүмкін.

Google-дің әйгілі қағазында smartctl медициналық тексеруден өткендіктен, сіз оның сау екенін біле алмайсыз (тек егер ол сәтсіздікке ұшыраса, сіз сөзсіз оның ауру екенін білесіз).

Сонымен бұл сізді қайда қалдырады? Сізде ақаулық бар екеніне сенімді бола аласыз және мәселе аппараттық жабдықта екеніне сенімді бола аласыз. Кәсіби нәрсені жасаңыз: мылтық кабельді де, диск жетегін де. HDD дискілері мен кабельдер арзан, сондықтан бұл қатені оның қайнар көзінен іздеу сіздің уақытыңызға (немесе сіздің деректеріңізге қауіп төндірмейді) қажет емес. Жаңа кабель мен жаңа HDD сатып алыңыз да, сіздің хостинг компанияңыз кабельді де, дискіні де алмастырсын.

Және ешқашан, ешқашан серверді RAID-мен қайтадан орналастырмаңыз.

1
ответ дан 4 December 2019 в 16:45