Ключевые Вещи искать в Дата-центре

Вопреки решению, предложенному в другом ответе: Windows 7 x64 - бесплатные хост-приложения виртуальной машины, работающие бездисплейный

Перемещение в Windows Server 2008 R2 не решит проблему. Это вызвано тем, что вопрос ясно указал, что процессор не поддерживает аппаратную виртуализацию (не имеет Intel VT - который я предположил бы, вероятно, подразумевает Intel Core-2 Duo от строки E4000).

Так, было бы технически возможно установить Windows Server 2008 R2 (любая микросхема, которая является I64 совместимый), не было бы возможно установить Hyper-V (сервер, и Hyper-V откажется устанавливать из-за отсутствия поддержки I-VT).

Случайно, Вы устанавливали Windows 7 через смонтированный VHD и новую Начальную загрузку к функции VHD? Если так, я думаю, что может быть желательно "понизить" до Windows Server 2003 и использовать Виртуальный сервер 2005 (или Windows XP Pro и Виртуальный ПК 2005) - эти Ose и чипсет, у Вас есть работа очень хорошо вместе (не было никакого требования для поддержки I-VT).

34
задан 14 December 2010 в 19:30
5 ответов

Вот список вопросов, которые я сделал для меня в прошлый раз, когда я пошел покупки центра обработки данных:

  • Объясните, что это взяло бы, чтобы разбрызгиватели ушли на нашем оборудовании.
  • Что удаленные руки будут готовы сделать? Например, установите жесткие диски, поверните ленты …
  • Являются Ваши удаленные руки доступным 24/7/365, среднее время ожидания для них для получения до клетки после регистрации билета (Как билеты вводятся?)?
  • Вы находитесь на нескольких сетках?
  • У Вас есть охлаждение фальшпола?
  • Сколько центров обработки данных Вы действуете помимо этого?
  • Сколько времени центр обработки данных может работать на резервном питании?
  • Нам можно было поставить оборудование непосредственно к центру обработки данных?
  • Существует ли прикрепление доставки и свободно, близко, и доступная парковка?
  • Если мы сделали, чтобы поставщик приехал в центр обработки данных, мы должны сопровождать их?
  • Какая температура окружающей среды и влажность сохраняются?
  • Сколько выбор ISP там?
  • Какой-либо из Ваших клиентов когда-либо терял питание сколько угодно в истории центра обработки данных?
  • Сколько времени этот центр обработки данных был в действии?
  • Какие средства управления доступом существуют к и на пол и на оборудование?

Если Вы посещаете несколько и задаете эти вопросы между ценой, Вашими впечатлениями посещения и их ответами, это, вероятно, будет ясно, какой Вы хотите. Удостоверьтесь, что Вы всегда посещаете их и посещаете хорошую сумму их.

43
ответ дан 28 November 2019 в 19:52

Kyle покрыл его вполне прилично, но здесь является парой точек:

Физическая безопасность огромна. Это должно взять почти закон конгресса (Парламент, ввести медленное бюрократическое учреждение здесь) проникнуть внутрь.

Это должно иметь подавление огня Halon, не разбрызгиватели; Серверы не должны быть влажными. (Локальные инструкции подавления огня могут переопределить...),

Узнайте, каковы их предпочтительные поставщики сервера. Если это не по очень определенной причине (как выполнение подобного Google центра обработки данных), это должны быть брендовые серверы. (Dell, HP, IBM, Sun, Apple, и т.д.), Если они говорят "белое поле" или бренд, что Вы не распознаете, выполнение. Обратите внимание, что существуют некоторые уважаемые поставщики сервера нижнего яруса, которые уважаемы (System76, например), но "произведенный по заказу" означает, что они помещают вещи вместе сами. Большой для Вашего дома, но плохо для Вашего центра обработки данных. (Это не включает покупку HP ProLiant DL580 и установку вещей как наборы параметра памяти или управляет клетками.)

Какие опции владения доступны? Купить через них? Купить прямой и прямая поставка там? Аренда? VMs?

6
ответ дан 28 November 2019 в 19:52

Превосходный как всегда Kyle, Несколько вещей я учился на опыте:

  • Спросите, существуют ли генераторы для резервного копирования UPS, раз так генераторы были протестированы, как часто?

  • Какие физические блокировки и проверки они имеют в распоряжении, чтобы препятствовать тому, чтобы электрики отключили питание?

  • Какую ответственность/страховое покрытие они имеют?

  • Как они справляются с ситуациями, когда они не выполняют свой SLA?

  • Как часто они не выполнили SLA?

  • Сколько питания делают они обеспечивают к каждой стойке/клетке/и т.д.? (Вы будете ограниченным питанием и нуждаться в другой стойке/клетке только для дополнительной мощности?)

  • Попросите Ссылки, в Вашей промышленности было бы хорошо.

Забавные истории, которые не были забавны в то время:

  1. Был огонь в Ванкувере в подземном электрическом отсеке, 4 блоках от моего DC, огонь вынул питание для 10 радиусов блока. UPS сохранил световые сигналы на том, пока установленный Генералами не прибыл онлайн. Установленный Генералами оставался онлайн приблизительно в течение часа перед перегревом. UPS смог сохранить световые сигналы на в течение еще 30 минут после того, как установленный генералами сделал закрытие безопасности. Установленный Генералами принадлежал зданию, IIRC DC смог обвинить их и промыл их руки.

  2. Электрик отключил питание к паре строк стоек в DC, потому что панель некоторые, как упал и пробил все открытые прерыватели. Я также услышал об электрике в другом DC, собирающемся работать над UPS, не поместив его в режим транзитной передачи и приведение в нерабочее состояние целого DC.

2
ответ дан 28 November 2019 в 19:52
  • Я сказал бы, что, вероятно, одна треть дата-центра является техническими позициями (Сделайте у Вас есть {VESDA, дозаправляя контракты, чиллеры, покрытые UPSes, несколькими электросетями, разнообразными оптоволоконными входами).

  • Другая треть - то, как они имеют дело с нею, когда дела не идут право. Они глотают свою гордость, исследуют отказ и выясняют, что сделать, чтобы удостовериться, что этого не происходит снова? Или они просто продолжают делать то, что не работало прежде?

  • И другая треть является персоналом. Действительно ли они умны, легки работать с и не переворачивают каждый месяц?

Но что еще более важно: у них есть пространство, в котором Вы нуждаетесь? Одно место, в которое мы почти вошли, в течение 2 лет, мы использовали больше пространства, чем, они имели в наличии.

1
ответ дан 28 November 2019 в 19:52

Я работаю в небольшом информационном центре в Силиконовой долине. Я - системный администратор на управляемой стороне сервера бизнеса.

Плохие знаки:

  • Отсутствие избыточного контроля и предупреждения для питания, температуры, влажности
  • Отсутствие контроля для сетевых устройств, colos, серверов и другого оборудования
  • Помеха и не использование кабельных связей или другого управления кабелями для содержания в чистоте, организованные стойки

Хорошие знаки: - локальный дизельный генератор с автоматической обработкой отказа - Резервные чиллеры и установки кондиционирования воздуха с автоматической обработкой отказа - Много пропускной способности на главных магистралях поставщика услуг (AT&T, Коммуникация XO) - поставщиках Резервной сети - Избыточных базовых маршрутизаторах, брандмауэрах, подсистемах балансировки нагрузки и переключателях - Осуществление проверки памяти и аппаратной диагностики перед развертывающимися серверами

Брендовые серверы прекрасны, но если они стары и были вокруг блока набором времен, необходимо удостовериться, что они передают аппаратную диагностику перед использованием их.

Хороший дата-центр должен предоставить своим клиентам веб-сайт, где они могут контролировать свое потребление пропускной способности и время работы. Они должны также ответить на любые вопросы. Спросите их делание и модель их UPS. Попросите, чтобы они видели текущую нагрузку на UPS. С этой информацией можно проверить, сколько времени она может обойтись без помощи питания.

Но честно, UPS не должен быть Вашим беспокойством. UPS только обеспечивает краткое время работы (приблизительно 30 минут). Намного лучшее беспокойство - то, если DC имеет резервный генератор. Также стоит спросить, какая сетка DC идет. С точки зрения снижений напряжения и отключений питания, различные приоритеты присвоены различным сеткам.Угадайте что? Больницы и пожарные депо являются высоким приоритетом (электроснабжение никогда не отключается). Если Дата-центр находится на той же сетке, ее гарантируемом надежном питании.

Спросите их сколько питания, доступного на стойку. Где я работаю, мы предоставляем каждой стойке 3x схемы на 25 амперов. Типичное 1u сервер использует 1-3 ампера.