На Dell R710 (и многие другой делают/моделируют) можно контролировать энергопотребление сами с этой командой:
# ipmitool sdr list | grep Watts
System Level | 84 Watts | ok
Это - версия Linux, но существуют эквиваленты Windows. Построение графика этого в Вашем любимом инструменте оставляют как осуществление для читателя. Нужно отметить, что это дает передаваемую мощность в материнскую плату. Источники питания на никогда не 100% эффективны, поэтому добавьте приблизительно 15% к тому числу для получения входа в источник питания. Или подключите его к ваттметру и измерьте эффективность сами. PSUs являются самыми эффективными посреди своего установленного диапазона, где-нибудь приблизительно 50-60% номинальной мощности.
Если Вы обеспокоены энергопотреблением, Вы могли бы рассмотреть использование L-серийного процессора.
Что происходит, когда Вы тянете больше? Это зависит от поставщика. Вы, вероятно, просто получите предупреждение (если они даже заметят вообще.) И это - также страшная часть. Что, если все тянут просто и прохождения выключателя? Как тесно они контролируют те схемы? Это - активный контроль, или пассивный контроль (там метр на схеме, или инженеры-строители делают выборочные проверки с зажимом на метре?), Если существует метр, это на порт питания или на схему?
В целом, просто лучше контролировать ничью самостоятельно.
Как Вы знаете перед упорядочиванием сервера? Ну, это - игра предположения. Если Вы действительно не провернете на HW, Вы не доберетесь около пика.
Число Ватт на PSU является максимальной оценкой и является обычно существенно больше, чем система будет когда-либо вытягивать. Большинство поставщиков не настраивает PSUs для каждой загрузки. В конце концов, Ваша передаваемая мощность будет зависеть от точной конфигурации, которую Вы выбираете, Ваши приложения, и т.д.
1.5 А дают Вам о 312W/VA (принимающий активный PFC), который продвинул бы его, если бы Вы обновили тот сервер кто-либо. Конечно, это работает полным ходом, который большинство серверов не делает очень многого.
Мой совет: свяжитесь с торговым персоналом в дата-центре, который Вы рассматриваете. Мое предположение - то, что они выделяют 1.5A/2U место, когда speccing UPSes/generators, и в среднем, серверы используют намного меньше, чем это. Сниженные дата-центры могут сделать хуже, но тот сервер должен быть прекрасным в любом прилично выполненном DC.
Какой дата-центр делает, когда Вы достигаете, способность действительно зависит от дата-центра и оборудования, с которым они подключают его. Я главным образом имею дело с полными схемами, говорю 20 А, и для тех, которые весьма распространено, что при превышении его слишком много слишком долго, схема закрывается, точно так же, как произошел бы дома, если Вы выполняете микроволну и тостер одновременно.:-) Но при загрузке 1.5 А, это будет зависеть от того, что оборудование, с которым Вы соединяетесь, может сделать, и насколько загруженный схема.
Дайте им спецификации сервера, на который Вы смотрите и спрашиваете их, если необходимо уменьшить передаваемую мощность сервера, или они соглашаются с ним главным образом нахожение под это. Это действительно до их политик и процедур, но ожидайте, что они видели, что люди входят с подавленными серверами прежде, говоря, что "мы будем только обычно использовать 0.5 А", но затем процесс застревает, и они начинают использовать 2 А все время.
До спецификаций источника питания большинство источников питания - в их пиковой эффективности приблизительно 50% использования. Значение они преобразовывают большую часть своей входной мощности в выходную мощность. Так, чтобы источник питания на 570 Вт только произвел приблизительно 175 Вт для 200 Вт применимого питания к компонентам при той максимальной нагрузке на 236 Вт, Вы говорите о.