Есть ли общие руководящие принципы для конфигурации/способности вентилятора для работы на высоте?

Мой пищеварительный тракт говорит, что Вы не попробовали все возможные комбинации соединительных кабелей, SFPs и портов коммутатора. Я подозревал бы, что у Вас есть или неудавшийся SFP или плохой соединительный кабель. Так как у Вас есть рабочий переключатель, у Вас есть "специальное" тестовое оборудование.

Маркировка и систематически подкачивает SFPs и соединительные кабели (одна вещь за один раз), пока Вы не попробовали все возможные комбинации. Необходимо смочь заполнить матрицу, описывающую возможную топологию соединения, пока Вы не находите шаблон, который точно определяет причину отказа.

5
задан 21 April 2011 в 21:51
4 ответа

Вы говорите 10 000 футов в герметичном самолете, или в необработанной среде?

Если Вы имеете в виду в герметичном самолете, это - спорный вопрос. Обычно те среды остаются герметичными в уровне "ниже" 8 000 футов.

Если Вы имеете в виду необработанную среду, Вы говорите примерно об уменьшении на 4.6 фунта на квадратный дюйм от уровня моря (-32%) - но принимаете во внимание, что также будете в существенно более холодной среде (приблизительно 2 градуса (C) вентилятор для каждых 1 000 футов). Уменьшение в объеме воздуха, перемещенного вентиляторами, должно быть компенсировано понижением температуры.

Из более серьезного беспокойства должен гарантировать, что все компоненты (жесткие диски, и т.д.) оцениваются для работы на той высоте - наличие сервера умирает, потому что существует недостаточно воздуха для создания "воздушной подушки" для верхних частей жесткого диска, мог разрушить целый день.
Когда-то оборудованию было довольно свойственно перечислить максимальную рабочую высоту (который обычно был 10 000 футов) - можно хотеть согласовать поставщиками.

4
ответ дан 3 December 2019 в 01:15

Вы не должны достигать никаких специальных договоренностей для сервера непосредственно; но любые вспомогательные системы охлаждения должны быть измерены правильно для условий. Если это - просто сервер или два, ничему специальному не было нужно. Если это - даже небольшой информационный центр, несомненно, сократят людей ОВКВ, которые знают различия.

3
ответ дан 3 December 2019 в 01:15

См. http://www.comairrotron.com/high_altitude_cooling.shtml для получения дополнительной информации о воздушных расчетах плотности/высоты, однако много материнских плат имеют ПИД-контроллер, встроенный, который модулирует скорость двигателей вентилятора DC для поддержания температуры ЦП, автоматически. Если бы Ваша материнская плата не включает это, я задался бы вопросом, используете ли Вы правильный для такого сложного приложения, но существуют сторонние модификации ПК, которые также имеют регулятор температуры, которые управляют вентиляторами шасси, обычно для настольного формфактора (например, http://www.newegg.com/Store/SubCategory.aspx?SubCategory=11&name=Controller-Panels)

1
ответ дан 3 December 2019 в 01:15

10 000 футов являются ничем экстраординарным, чуть более чем 3 000 метров. Много городов в Перу выше того уровня и не имеет никакой более высокой проблемы надежности о вентиляторах. Я сделал некоторую работу в два раза, что высота и я были бы удивлены, была ли проблема даже там.

Просто убедитесь, что эксплуатацией вентиляторов управляет фактическая температура компонента а не таблицами RPM.