Умный массив P400 - заменяющий отказ батареи акселератора

Попробуйте MySQLTuner только для понимания то, где проблема заключается. Я предположил бы, что это - плохая индексная производительность или действительно плохое отношение удачного обращения в кэш. Вероятно, слишком маленький для Вашего набора данных, не зная большей информации.

wget mysqltuner.pl (полируйте доменное имя с перенаправлением к фактическому сценарию.)

И как другие плакаты я высоко сомневаюсь относительно Вашей производительности диска, или выбором файловой системы является узкое место.

6
задан 11 September 2012 в 23:43
1 ответ

You're correct. Firmware version 7.24 is the current release.

If you have the downtime window, power the server off entirely (remove power cables), wait a few minutes, and power up again. See if that jump-starts the battery charge process.

But short of that, if your system is still under warranty (P400-equipped systems went away in 2009), call for another battery unit. Sometimes HP technicians grab components from the wrong bin at the parts depot.

HP isn't in the battery business much anymore... The two most recent generations of HP Smart Array controllers can use flash-backed cache, which eliminate the impact of cough battery malfunction.

HP can analyze the battery status using a dump from the HP Array Diagnostic Utility (HPADU), but for a disposable part, it's better for everyone involved to just try a new unit.

Finally, if you're experiencing an unbearable drop in performance because of the dead battery, you can override the cache disablement. Look for the No-Battery Write Cache: Enabled option.

3
ответ дан 3 December 2019 в 00:38

Теги

Похожие вопросы