Я сконструировал сервер, который использует 2 процессора Xeon E5-2620, и по рекомендации Intel я сейчас заказываю радиаторы для каждого, и меня немного беспокоит управление температурным режимом. Корпус, который я использую, хорошо вентилируется (Coolermaster Cosmos II), но у меня есть некоторые опасения относительно соответствия радиаторов, рекомендованных производителем MB (Supermicro CPU HeatSink SNK-P0048PS). Как видите, эти радиаторы поставляются без вентилятора, и мне интересно, могут ли они поддерживать Xeon в нормальном диапазоне температур ...

Из-за небольшого объема литературы по этой теме я не смог ничего найти окончательный.

1
задан 11 November 2012 в 12:08
2 ответа

Стойки имеют довольно значительный воздушный поток и вентиляторы, и в некотором роде упор делается на бесшумность воздушного потока. Те, что у меня были, звучали как реактивный самолет. Кейсы для геймеров созданы для холодной работы - у них большие вентиляторы с меньшей скоростью - на серверах МНОГО высокоскоростных вентиляторов. Ваш корпус, вероятно, такого же размера, как сервер 2-3 U

enter image description here

Там 3 вентилятора обдувают воздух ПРАВО над процессором и оперативной памятью на высоких скоростях (к черту уровень шума). Серверы, вероятно, также работают при более низких температурах окружающей среды в обычной серверной - в случае, который я только что связал, максимальная рабочая температура составляет 35 градусов.

enter image description here

В космосе есть большой вентилятор корпуса (для всего), вентилятор для вентиляции сверху, и совершенно неподходящая конфигурация для работы. Основное внимание уделяется общему потоку воздуха, так как вам также необходимо охлаждать видеокарту и прочее.

I ' Я предлагаю выбрать тот же радиатор, который вы бы использовали для эквивалентного процессора уровня энтузиастов, если хотите быть в безопасности - в данном случае LGA2011. Они могут быть по-прежнему пассивными, но предназначены для случаев, которые не похожи на маленький аэропорт. Они предназначены для более вероятных сред, в которых можно найти корпус в стиле башни - офисы и тому подобное, с людьми, а не с компьютерами. центральная температура окружающей среды

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это TDP двух процессоров. Ваш Xeon имеет TDP 95 Вт , t op линейного песчаного моста E (который совместно использует сокет) имеет TDP 150 Вт, поэтому радиатор SB-E ДОЛЖЕН иметь возможность обращаться с вещами в нормальных условиях

Я бы выбрал аналогичный процессор уровня энтузиастов, если вы хотите быть в безопасности - в данном случае LGA2011. Они могут быть по-прежнему пассивными, но предназначены для случаев, которые не похожи на небольшой аэропорт. Они предназначены для более вероятных сред, в которых можно найти корпус в стиле башни - офисы и тому подобное, с людьми, а не с компьютерами. центральная температура окружающей среды

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это TDP двух процессоров. Ваш Xeon имеет TDP 95 Вт , t op линейного песчаного моста E (который совместно использует сокет) имеет TDP 150 Вт, поэтому радиатор SB-E ДОЛЖЕН иметь возможность обращаться с вещами в нормальных условиях

Я бы выбрал аналогичный процессор уровня энтузиастов, если вы хотите быть в безопасности - в данном случае LGA2011. Они могут быть по-прежнему пассивными, но предназначены для случаев, которые не похожи на небольшой аэропорт. Они предназначены для более вероятных сред, в которых можно найти корпус в стиле башни - офисы и тому подобное, с людьми, а не с компьютерами. центральная температура окружающей среды

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это TDP двух процессоров. Ваш Xeon имеет TDP 95 Вт , t op линейного песчаного моста E (который совместно использует сокет) имеет TDP 150 Вт, поэтому радиатор SB-E ДОЛЖЕН иметь возможность обращаться с вещами в нормальных условиях

стильный корпус можно найти в офисах и т. д., с людьми, а не с компьютерно-ориентированной температурой окружающей среды

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это TDP двух процессоров. Ваш Xeon имеет TDP 95 Вт , t op линейного песчаного моста E (который совместно использует сокет) имеет TDP 150 Вт, поэтому радиатор SB-E ДОЛЖЕН иметь возможность обращаться с вещами в нормальных условиях

стильный корпус можно найти в офисах и тому подобном, где люди, а не компьютерная температура окружающей среды

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, - это TDP двух процессоров. Ваш Xeon имеет TDP 95 Вт , t op линейного песчаного моста E (который совместно использует сокет) имеет TDP 150 Вт, поэтому радиатор SB-E ДОЛЖЕН иметь возможность обращаться с вещами в нормальных условиях

1
ответ дан 3 December 2019 в 17:11

Ничего смешного. Видите ли, вы MS на профессиональном и непрофессиональном уровне, поэтому у вас есть проблема.

Радиаторы от SUperMicro являются профессиональными, для использования в СТОЙКЕ. Это случай с ХОРОШЕЙ вентиляцией - постоянный довольно сильный воздушный поток.

Ваш Coolermaster COsmo не является профессиональным. Это не стоечный корпус, в нем нет приличного обдува, поэтому пассивные кулеры для стоечных шкафов не работают. И нет, Little Ventilators или ваш корпус - ничто иное как охлаждение профессионального стоечного сервера.

4
ответ дан 3 December 2019 в 17:11