HP умный p400 RAID 1+0 массива; разрушаются два диска

SAN отступил, устройство хранения данных может объединить пространство от отдельных наборов RAID различными способами. Возможно расширить LUN или конкатенацией или чередованием его со способностью от другого LUN, который не находится в том же наборе RAID. SAN абстрагирует это так, чтобы Ваша хост-система просто видела более крупное устройство блочной системы хранения. Это не все, что необычный, но, если сделано плохо (говорят путем простой конкатенации способности от двух LUN с совсем другими рабочими характеристиками) она могла бы вызвать нежелательные различия производительности от хоста перспектива ОС.

Также возможно сделать это в VMware с помощью Степеней, который является, вероятно, что продолжается здесь - они используются для объединения нескольких LUNS в единственного VMware хранилище данных VMFS. Это была бы общепринятая практика, но это - не обязательно плохая идея. Та же осторожность относится к этому что касается более раннего примера - если эти два LUN отличаются значительно по своей производительности затем могли бы быть различия производительности через хранилище данных (и в Вашем D-диске), которые являются нежелательным. Существует также немного повышенный риск отказа - если любой LUN перестал работать затем, Вы теряете всех, но если все устройство хранения данных прибывает из того же SAN затем, это не особенно серьезно.

2
задан 26 February 2013 в 12:30
2 ответа

Kerberos будет выбран по умолчанию в домене AD. Но если что-то пойдет не так, клиент не сможет вернуться к любому из других механизмов аутентификации. Например, если имя участника-службы для службы не зарегистрировано, использовать Kerberos нельзя, и соединение WinRM завершится ошибкой. Вы также не сможете использовать WinRM в других ситуациях, когда нельзя использовать Kerberos, например при подключении к компьютеру рабочей группы или компьютеру в ненадежном домене.

Изменить:

Kerberos - это метод аутентификации по умолчанию когда клиент в домен и строка удаленного назначения не являются одним из следующее: localhost, 127.0.0.1 или [::1].

Negotiate - это метод по умолчанию, когда клиент находится в домене, но Строка удаленного назначения может быть одной из следующих: localhost, ОС и прочие подробности? Есть случаи, когда ранние версии прошивки Smart Array P400 выдают ложные срабатывания неисправности на дисках, поэтому необходимо провести всестороннюю оценку вашей прошивки и состояния системы.


Редактировать:

Вы говорите, что Smart Array P400 RAID версия прошивки контроллера - 2.10 с мая 2007 года. Текущая версия прошивки для этой системы - 7.18 !!

Вы сильно отстали. Также я посоветовал на несколько минут протянуть силовые кабели к системе и попробовать выполнить холодный запуск. Обратите внимание на сообщения RAID-контроллера во время загрузки системы. Или система вообще нормально загружается? Горят ли индикаторы ошибок на физических дисках?

Можете ли вы попробовать обновить прошивку всех компонентов, используя загрузочный DVD-диск с прошивкой HP , чтобы исключить некорректное взаимодействие прошивки или ложноположительный сбой диска ?

1
ответ дан 3 December 2019 в 13:01

Если диски 3 и 6 вышли из строя и они не вернутся в оперативный режим, то нет, вы не сможете вернуть свои данные.

0
ответ дан 3 December 2019 в 13:01