Мы собираемся прокладывать кабели в нашем новом офисном здании, и мы думаем проложить 10-гигабитные кабели, поскольку мы используем коммутаторы HP, которые поставляются с 10-гигабитными портами Ethernet. Также проложим несколько оптоволоконных кабелей, на всякий случай :).
Теперь мы задаемся вопросом, следует ли использовать кабели CAT6e или CAT7 для 10 Гбит / с? Имеют ли они обратную совместимость, то есть можем ли мы использовать их с 1 Гбит / с коммутаторами / ПК / серверами?
Спасибо.
Эти соединения рассчитаны на следующие скорости на указанном расстоянии:
| 10/100Mb | 1Gb | 10Gb | 40Gb† | 100Gb‡
Category | 100m | 37m | 100m | 55m | 100m | 50m | 100m | 15m | 100m
---------+----------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+-----
5 | x | x | | | | | | |
5e | X | X | X | X | | | | |
6 | x | x | x | x | | | | |
6a | X | X | X | X | X | | | |
F/7† | x | x | x | x | x | x‡ | | x‡ |
Fa/7a† | X | X | X | X | X | X† | X‡ | X† | X‡
Условные обозначения:
Примечания:
Более подробная информация о различных стандартах Ethernet доступна в моем ответе на Какова тактовая частота внутри карт Ethernet 10 Гбит / с и 100 Гбит?
Как правило, всегда планируйте будущее. Нет причин не использовать CAT7, если вы говорите о базовой инфраструктуре.
Категория кабеля гарантирует, что ваш кабель соответствует некоторым требованиям с точки зрения пропускной способности и емкости, но ничего не говорит вам о среде передачи (это может быть коаксиальный кабель, медная витая пара или оптическое волокно.
Категория 6a работает на частоте 550 МГц и обратно совместима с существующими стандартами. Эта технология подходит для секторов промышленности, использующих высокопроизводительные вычислительные платформы для поддержки приложений с очень высокой пропускной способностью. Приложения 10G / Cat 6a будут первоначально будет развернут на фермах серверов, в сетях хранения данных и в центрах обработки данных. Он поддерживает 10G
Cat 7, скорее всего, умрет естественным путем, поскольку он неприменим, имеет проблемы с установкой, а кабели необходимо повторно тянуть
Я бы определенно выбрал CAT6a вместо CAT7.
Я буду придерживаться противоположной точки зрения.
Практически во всех офисных средах переход с cat5e на cat6a не имеет смысла.
Медь 10 Гбайт - это неприятно, дорого и непрочно. Он занимает гораздо больше места, чем 5e, тяжелее и сложнее в установке. Вы должны полностью протестировать всю кабельную установку , включая коммутационные кабели, если хотите, чтобы она работала. Под тестом я подразумеваю «использовать тестер кабеля», а не «подключить компьютер и посмотреть, как загорится индикатор связи». И это ничего не даст вам, если вы не собираетесь запускать его на 10 ГБ, потому что 1 ГБ отлично подходит для более дешевых вещей и не работает лучше для дорогих.
Если вы собираетесь использовать скорость 10 ГБ / сек, потому что у вас есть законные причины (вы занимаетесь геологией / видео / работой с образами ВМ и т. Д.) - пропустите медь. Переходите прямо к волокну. Но даже это дает вам только 10 ГБ, потому что стандарт 40 ГБ требует 4 пары на канал.
Другой вариант - подключить только те конкретные порты, которым действительно требуется 10 ГБ по меди, и просто использовать 5e для всего остального. В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег, чем вам нужно, на эти телефонные порты VOIP.
Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
re будет 10 ГБ / сек, потому что у вас есть законные причины (вы занимаетесь геологией / видео / работой с образами ВМ и т. д.) - пропустите медь. Переходите прямо к волокну. Но даже это дает вам только 10 ГБ, потому что стандарт 40 ГБ требует 4 пары на канал.Другой вариант - подключить только те конкретные порты, которым действительно требуется 10 ГБ по меди, и просто использовать 5e для всего остального. В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег, чем вам нужно, на эти телефонные порты VOIP.
Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
re будет 10 ГБ / сек, потому что у вас есть законные причины (вы занимаетесь геологией / видео / работой с образами ВМ и т. д.) - пропустите медь. Перейдите прямо к волокну. Но даже это дает вам только 10 ГБ, потому что стандарт 40 ГБ требует 4 пары на канал.Другой вариант - подключить только те конкретные порты, которым действительно требуется 10 ГБ по меди, и просто использовать 5e для всего остального. В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег, чем вам нужно, на эти телефонные порты VOIP.
Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
Но даже это дает вам только 10 ГБ, потому что стандарт 40 ГБ требует 4 пары на канал.Другой вариант - подключить только те конкретные порты, которым действительно требуется 10 ГБ по меди, и просто использовать 5e для всего остального. В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег, чем вам нужно, на эти телефонные порты VOIP.
Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
Но даже это дает вам только 10 ГБ, потому что стандарт 40 ГБ требует 4 пары на канал.Другой вариант - подключить только те конкретные порты, которым действительно требуется 10 ГБ по меди, и просто использовать 5e для всего остального. В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег, чем вам нужно, на эти телефонные порты VOIP.
Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег на эти телефонные порты VOIP.Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...
В противном случае вы потратите в 10 раз больше денег на эти телефонные порты VOIP.Если это развертывание с нуля, просто пусть они проложат кабелепроводы и оставят кабели на месте - так вы сможете вытащить то, что вам нужно прямо сейчас, и заменить его тем, что вам понадобится позже, вместо того, чтобы тратить огромные деньги на установку ПИИ и банкоматы повсюду.
Нет большого выбора ...